HW UART pinchange

Gast #366244
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,


ich habe einen bereits fest verdrahteten AT Mega 128 und möchte den
Hardware UART0 nutzen, welcher auf den Pins PE0 und PE1 kommuniziert.

Nun würde ich diese Kommunikation aufgrund des bereits vorliegenden
Anschlusses gerne auf die Pins PA0 und PA1 umleiten.

Meine Frage: Ist es mittels Software möglich Pins zu kopieren oder
umzuleiten, damit obiges bei mindestens 9600 Baud noch läuft?
Gast #366245
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi, Peter,

tja, manche Hoffnung will einfach nicht aufgeben. (ich denke da an die
Trauerzeit meiner ersten Liebe...)

NEIN. Begrab die Trauer, neuer Platinendurchlauf, Lehrgeld.

Ciao
Wolfgang Horn
#366246
Lesenswert?
• ▲
▼
Du kannst ne Software-UART auf jeden Pin legen, 9600Baud sollten machbar
sein.

Liegt der gewünschte RXD nicht auf einem ICP- oder INT-Pin, dann
brauchst Du nen Timerinterrupt mit Überabtastung (>= Baud * 3).

Schwierigkeiten kriegst Du nur durch andere Interrupts, da der AVR ja
keine Prioritäten hat.


Peter