Moin! In der Norm DIN VDE 0100-410 „Schutz gegen den elektrischen Schlag“ steht: a) Kap. 410.3.2: Eine Schutzmaßnahme muss bestehen aus: - einer geeigneten Kombination von zwei unabhängigen Schutzvorkehrungen, nämlich einer Basisschutzvorkehrung und einer Fehlerschutzvorkehrung, oder […] b) Kap. 410.3.3: Die folgenden Schutzmaßnahmen sind allgemein erlaubt: […] – Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung (Abschnitt 412); […] c) Kap. 412.1.1: Doppelte oder verstärkte Isolierung ist eine Schutzmaßnahme in der: – der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) durch Basisisolierung vorgesehen ist und der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) durch eine zusätzliche Isolierung vorgesehen ist oder Frage: Darf man eine Sichere Trennung (umgesetzt z.B. durch eine Doppelte Isolierung) durch zwei kombinierte Basisisolierungen ersetzen, wobei eine Isolierung den Basisschuutz übernimmt, die andere den Fehlerschutz ? Beispiel: 1) Sichere Trennung (1x Doppelte Isolierung): 1000Vdc-Netz <---DI---> 24Vdc-PELV-Netz soll ersetzt werden durch: 2) Sichere Trennung (2x Basisisolierung): 1000Vdc-Netz <---BI---> internes nicht berührbares 24Vdc-SELV-Netz <---BI---> PE- 24V-PELV-Netz