Unterputz Trennrelais Rollladen 5V Steuerspannung

Gast #5995740
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich suche ein Unterputz-Trennrelais für einen elektrischen Rollladen, 
der mit ca. 5 V angesteuert wird.

Also: Direkt am Fenster ist ein normaler Rollladenschalter Auf/Ab mit 
230 V.
Zwischen allen Rollladenschaltern liegen 2x2x0,8 Buskabel, die alle zu 
einem Zentralschalter gehen. Ein Abzweig geht in den Keller für ein 
Steuergerät z.B. R-Pie, Versorgungsspannung für den Bus, ...

Nun will ich vom Zentralschalter aus alle Rollladen aufmachen bzw. 
zumachen. Das Problem ist, dass in den Wänden nur Buskabel liegen, also 
keine 230 V möglich.

Gibt es "fertige" Unterputz Trennrelais, wo man mit Niederspannung diese 
ansprechen kann? Überall sind tiefe Dosen eingebaut, also kein 
Platzprblem

LG
#5995885
Lesenswert?

Einfach mal suchen :
"Rolladen gruppensteuerung schaltplan"

Also einige zusatzliche bemerkugnen :
* 5V ist keine gute idee (zu viel strom). 24Vdc ist standard in 
rolladen-welt.
* Aufgepasst : die Unterputz-versionen sind oft nicht gut isoliert 
zwischen 230 und 24V. Ich bin mich auch nicht ganz sicher ob man 230V~ 
und 24V im gleichen Unterputz-dozen haben darf.
* Aufgepasst : Oft fehl da eine diode parallel zum relaisspul. Dann hat 
deine zentral-steuerung also einen riesen ausschalt-peak.

Sorry fuer mein schlechtes Deutsch.

Patrick