FI/LS ohne Schmelzsicherung betreiben?

OP #6057734
Hallo,
ich möchte bei mir einen Stromkreis betreiben der nicht durch den 
Hauptschalter abgeschaltet werden soll. Versorgt werden soll darüber die 
Beleuchtung im Technikraum und eine Steckdose die im Verteiler sitzt.
 Soweit ich weiß muss man normalerweise zwingend eins Schmelzsicherung 
einsetzen weil normale LS Schalter nicht das nötige Schaltvermögen 
besitzen. Es soll allerdings spezielle Schalter geben die auch ohne 
vorgeschaltete Schmelzsicherung betrieben werden können. Weiß dazu einer 
näheres wie sowas umgesetzt wird?
#6057742
Ahja...

Normale Leitungsschutzschalter haben gewöhnlich ein Schaltvermögen von 
6kA.

Im Zählerschrank im Kundenseitigenanschlussraum müssen es welche sein, 
die 10kA schalten können und vor dem Zähler sind es 25kA.

Die Hausanschlusssicherung kann 120kA schalten.

Was dem LS vorgeschaltet sein muss steht im Datenblatt.

Wo genau ist jetzt Dein Problem?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.