FI/LS ohne Schmelzsicherung betreiben?

OP #6057734
Lesenswert?

Hallo,
ich möchte bei mir einen Stromkreis betreiben der nicht durch den 
Hauptschalter abgeschaltet werden soll. Versorgt werden soll darüber die 
Beleuchtung im Technikraum und eine Steckdose die im Verteiler sitzt.
 Soweit ich weiß muss man normalerweise zwingend eins Schmelzsicherung 
einsetzen weil normale LS Schalter nicht das nötige Schaltvermögen 
besitzen. Es soll allerdings spezielle Schalter geben die auch ohne 
vorgeschaltete Schmelzsicherung betrieben werden können. Weiß dazu einer 
näheres wie sowas umgesetzt wird?
#6057742
Lesenswert?

Ahja...

Normale Leitungsschutzschalter haben gewöhnlich ein Schaltvermögen von 
6kA.

Im Zählerschrank im Kundenseitigenanschlussraum müssen es welche sein, 
die 10kA schalten können und vor dem Zähler sind es 25kA.

Die Hausanschlusssicherung kann 120kA schalten.

Was dem LS vorgeschaltet sein muss steht im Datenblatt.

Wo genau ist jetzt Dein Problem?