Ich habe ein komisches Phänomen, eventuell könnt ihr helfen. Wir haben eine Debug-LED, die einen BlinkTask hat (FreeRTOS) Der Mikrocontroller startet nach einem PowerUp richtig (lange Versorgungsspannung weg). Wenn man den Mikrocontroller programmiert startet er richtig. Nimmt man aber die Versorgungsspannung kurz weg und verbindet sie wieder, startet er nicht richtig. Die LED glimmt. Resetet man nun den MCU über den Resetpin funktioniert das immer noch genauso falsch. Ideen woran das liegen könnte. Schaltplan im Anhang. Danke für jeden Hinweis. Pullup für Reset ist auch vorhanden.
Michael H. schrieb: > Schaltplan im Anhang. Schaltplan? Nö ... das ist Mist! Wer soll sich das antun?
Problem gelöst: Boot0 muss gegen GND verbunden sein. Im Reference Design (nucleo stm32g474) ist das NC.
Das kann aber auch bei diesen Controllern in den Option-Bits festgelegt werden, so dass der Boot0-Pin frei ist.