Guten Tag, Ich habe folgendes Problem, Ich prüfe (0100 Prüfung) beruflich von Zeit zur Zeit Wallboxen und Typ-2 Ladesäulen. Bei Typ B Fi´s und den Fi´s vom Typ EV komme ich problemlos klar. Jetzt stoßen Ich allerdings immer öfter auf einen Typ A Fi mit 6ma DC Überwachung. Laut Norm auch vollkommen OK. In der Norm steht nun das diese DC-Überwachung bei 6mA innerhalb von 10s auslösen muss. Wie kann ich diese DC Überwachung jetzt Prüfen? Alle 0100 Messgeräte die ich besitze oder getestet haben können keine 6mA dc für 10 Sekunden rausgeben. Weder Metrel noch Fluke oder gossen Metrawatt. Habe diese Hersteller auch schon angefragt, konnte dort allerdings keine Antwort bekommen. Danke schon mal im vorraus
Zitat GMC Merkbuch Prüfen der Ladeinfrastruktur für Elektrostraßenfahrzeuge Messungen Die Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen ist mittels PROFITEST MTECH+ bzw. PROFITEST MXTRA und Prüfadapter PRO Typ I / II (Status C) durchzuführen. Also sollten die zwei genannten Geräte das ja irgendwie auch können oder? :)
Das gleiche auch bei metrel Es gibt einen Prüfadapter und das vde 0100 Messgerät. Laut Metrel zum normgerechten prüfen von Typ2 Ladesäulen... Allerdings gibt es keine Einstellung für diese 6mA für 10 Sekunden... Kann ich jetzt prüfen oder nicht ? Wenn ja wie ?