Forum: Haus & Smart Home 0100 TYP A Fi mit DC Überwachung prüfen


von Peter (Gast)


Lesenswert?

Guten Tag,

Ich habe folgendes Problem, Ich prüfe (0100 Prüfung) beruflich von Zeit 
zur Zeit Wallboxen und Typ-2 Ladesäulen.
Bei Typ B Fi´s und den Fi´s vom Typ EV komme ich problemlos klar.
Jetzt stoßen Ich allerdings immer öfter auf einen Typ A Fi mit 6ma DC 
Überwachung. Laut Norm auch vollkommen OK.
In der Norm steht nun das diese DC-Überwachung bei 6mA innerhalb von 10s 
auslösen muss.

Wie kann ich diese DC Überwachung jetzt Prüfen?
Alle 0100 Messgeräte die ich besitze oder getestet haben können keine 
6mA dc für 10 Sekunden rausgeben. Weder Metrel  noch Fluke oder gossen 
Metrawatt.

Habe diese Hersteller auch schon angefragt, konnte dort allerdings keine 
Antwort bekommen.

Danke schon mal im vorraus

von Manuel X. (vophatec)


Lesenswert?

Zitat GMC Merkbuch

Prüfen der Ladeinfrastruktur für Elektrostraßenfahrzeuge

Messungen
Die Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen ist mittels PROFITEST
MTECH+ bzw. PROFITEST MXTRA und Prüfadapter PRO Typ I / II (Status C)
durchzuführen.


Also sollten die zwei genannten Geräte das ja irgendwie auch können 
oder? :)

von Peter (Gast)


Lesenswert?

Das gleiche auch bei metrel Es gibt einen Prüfadapter und das vde 0100 
Messgerät. Laut Metrel zum normgerechten prüfen von Typ2 Ladesäulen...
Allerdings gibt es keine Einstellung für diese 6mA für 10 Sekunden...
Kann ich jetzt prüfen oder nicht ? Wenn ja wie ?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.