Hallo, ich soll einen Durckmessumformer (HDA 7440-C-250-111)von HYDAC in Betrieb nehmen. Im Datenblatt steht, dass es als bei Ausgangsrößen: Signalalausgang: 4..20mA Unter Eingangsgröße steht: Messbereiche 250bar Überlastbereich 500bar Berstdruck 1000bar Warum Messbereich"e"? Heißt es, dass bei 4mA 0 bar und bei 20mA 250bar sind? Es gibt Ansonsten keine Kennlinie dazu wo ich das hötte ablesen können.
https://www.hydac.com/fileadmin/pdb/pdf/PRO0000000000000000000183761010001.pdf Ich vermute, weil es unterschiedliche Versionen gibt, steht da "Messbereiche". Zu einer bestimmten Version gibt es dann nur noch je einen zugehörigen Überlastbereich und Berstdruck. Die 20mA-Schnittstelle ist genormt https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle
yep. Du hast einen DruckUMFORMER, der 0-250Bar in 4 - 20mA elektrisch umwertet.... In der MSR (Mess und Regeltechnik) in der Industrie nichts ungewöhnliches ...