Forum: Haus & Smart Home Multifunktionsknoten im Hausbus (CAN)


von Johannes K. (quark)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo liebe Microcontroller-Freunde,

ich beschäftige mich seit einigen Monaten mit dem Thema Hausbus und
möchte bei meiner anstehenden Renovierung in meiner Wohnung Licht,
Rolladen und die Raumregelung für die Heizkörper steuern und auch per
Internet/Webapplikation verfügbar machen :-)

Ich habe versucht einen Multifunktionsbaustein mit einem Microchip PIC
Controller zu planen, der bei Bedarf mit einem LCD-Display und 4
Tastern versehen werden kann. Es kann z.B. für die Raumregelung mit
einem Temperatursensor DS1631 bestückt werden und einem SSR-Relay für
die PWM-Modulation des thermoelektrischen Stellglieds. Der I²C-Bus wie
auch der Timer/Interrupt soll herausgeführt werden.

Auf der Bus-Leitung wird 24VAC mitgeführt für die Stellglieder, diese
soll zu gleich für die Steuerung verwendet werden.

Ich möchte meinen Schaltplan die nächsten Tage aufbauen, vielleicht
kann jemand von euch auch davon profitieren. Über Ideen und Vorschläge
was man besser machen könnte oder elektrisch ungünstig gelöst ist würde
mich mich sehr freuen.

Wir werden uns in Zukunft hoffentlich öfter in diesem Forum lesen.

Viele Grüße,
Johannes.

von MNR (Gast)


Lesenswert?

Ich arbeite am selben Thema (mit AVR). Was mir auffällt: wenn du deinen
Bus nicht mit 1Mbit fahren willst, solltest du dem mcp2551 noch einen R
an Rs spendieren. Und wenn der in Sleep gehen soll, wäre der an einen
Portpin zu hängen.

Wozu der MAX232 (und wenn schon MAX, warum dieses steinzeitliche
Mistding mit den Elkos?)?

Gruß,
Matthias

von hansen (Gast)


Lesenswert?

D2 ????? :-) gibt über 24v auf vcc d2 false rum

von Johannnes (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank die beiden Hinweise, die Diode wurde bereits korrigiert,
wegen dem Widerstand Rs bin ich noch nicht ganz schlau geworden. Ich
möchte den Bus mit einer sehr niedrigen Geschwindkeit betreiben um
möglichen Störungen soweit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Wäre ein
Wert von ca 100k angemessen?

Der MAX232 soll für den CAN <-> PC Knoten bestückt werden um in einer
weiteren Entwicklungsstufe per Webinterface alle Devices im Hausbus
steuern zu können. Welchen zeitgemäßen Baustein würdest du vorschlagen,
Matthias?

von MNR (Gast)


Lesenswert?

Zu Rs: Ich benutze 47k für 100Kbit (allerdings PCA82C251).

Als MAX ist z.B. der 202 eine Alternative (mit 100n Kerkos).

Gruß und viel Erfolg,
Matthias

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.