Hallo, ich bin im ersten Lehrjahr zum Elektroniker. Aktuelles Thema, Leitungsberechnung unter berücksichtigung des Spannungsfalls. Nun meine Frage, im Lehrbuch steht, der Spannungsfall wird mit Ib also den Bemessungstrom berechnet. Soweit so gut, nun kommt aber mein Lehrer und meint bei Steckdosen das dort mit In also der Strom der an der Schutzeinrichtung maximal zulässig ist gerechnet wird. Nur finde ich dazu nichts im Lehrbuch und auch nicht in der VDE, aber eigentlich macht es sinn, schließlich weiss man ja nicht was der Benutzer da für ein Gerät reinsteckt und deswegen geht man einfach vom Maximal möglichen aus. Aber ist das wirklich so? oder nimmt man immer Ib ??? würde mich über Antworten freuen...
:
Verschoben durch Moderator
Die Leitung sollte ja für den Bemessungsstrom ausgelegt sein. Wodurch wird dieser bestimmt?
Wenn eine Leitung mit 16A abgesichert ist, dann sollten diese auch dauerhaft fließen können, Du weisst ja nicht was der Kunde da anschließt. Anders sieht es vielleicht mit einer festmontierten Gerätezuleitung aus, hier kann man mit dem rechnen, was was Gerät dauerhaft an Strom zieht!