Hallo zusammen, für eine Absaugung im Bastelkeller möchte ich einen alten Staubsauger mit einer Maximalleistung von 2400W (1-phasig 230V) verwenden. Der Sauger soll fernbedienbar zu schalten sein, daher hatte ich mir einige Relais bei Reichelt angesehen. Mich hat verwundert, dass selbst "große" Relais mit einer ohmschen Schaltleistung von z.B. 7500VA eine Motorlast von nur 1,5kW schalten können (Beispiel: FIN 66.82.9 12V Leistungsrelais 30 A -- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FIN-S66DE.pdf ). Habe ich das DaBla einfach nur falsch verstanden oder benötige ich tatsächlich noch größere Schaltelemente (z.B. Schütz), um den Staubsauger zu schalten? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg, da der Anlaufstrom bereits über die im Staubsauger verbaute Elektronik reduziert wird (Sanftanlauf)?
Im Prinzip richtig, daher sind Hutschienen-Schütue grösser als Leiterplattenrelais, abet: Dein Staubsauger ist kein 1-Phasen-Kondensatormotor sondern ein Reihenschlussmotor, zudem mit Drehzahlregelelektronik suf TRIAC Basis, da wird der TRIAC per Snubber geschützt, eventuell noch Sanftanlauf. Da entstehen nicht so gewaltige Belastungen am Relais, zudem brauchst du keine 1 Mio Schaltspiele Lebensdauer. Ein normales 16A Relais tut es sicherlich, selbst wenn da (4) in Klammern hinter steht.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.