Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl Spannungsregler ok?


von Dennis (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
für meine kleine Appplikation möchte ich gerne diesen linearen 
Festspaanungsregler einsetzen:

https://www.reichelt.de/ldo-spannungsregler-fest-150ma-3-3-v-sot-23-3-mcp-1754-3302cb-p137296.html

Die Applikation benötigt ca 10mA, wird mit 3.3V betrieben, mit 12V 
gespeist  und soll später mal vergossen werden. Kann man den Regler 
verwenden oder gibt es einen Haken?

Sollte man eine Eingangsschutzbeschaltung (Verpolungsschutz, Z-Diode) 
verwenden?

Danke

von Michael M. (michaelm)


Lesenswert?

Moin Dennis,

von 12 V auf 3,3 V .... Warum fällt die Wahl auf einen LDO? Du hast doch 
genügend Spannungsgefälle und die Verluste (0,087 W) werden eh am Regler 
verbraten. Ein "normaler" Regler würde also locker reichen.
Oder hast du weitere Anforderungen, die noch nicht genannt wurden?

: Bearbeitet durch User
von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Ist in dem Fall egal.
Geht schon.

von Christian S. (roehrenvorheizer)


Lesenswert?

Mit 336 °C/W wird er bei 100mW Verlustleistung nur 33° wärmer. Wegen dem 
vergossenen Einbauort wären Schutzschaltungen angesagt, mindestens gegen 
Verpolung und Überspannung.


mfG