Wie Selftuning-Regler stationär genau kriegen?

Gast #6633754
Hallo, ich verwende bei einem elektrischen Linearantrieb das Regelgesetz

u= (T* Sollwert - S* Messwert) / R

wobei die Parameter S und R direkt rekursiv in jedem Schritt geschätzt 
werden (direct-selftuning) und der Parameter T als manuelle 
Stellschraube verwendet wird.

Der Regler stabilisiert relativ gut, ist aber stationär sehr ungenau.

Ich kann die Genauigkeit steigern, indem ich mein Ausgangssignal u mit 
Faktoren >1 skaliere, was aber schnell zu lauten Geräuschen führt.

Ist es möglich in diese Struktur noch recht einfach einen 
Integral-Anteil einzubauen?

(Physikalisch gesehen müsste es wohl der Stick-Slip-Effekt sein, der 
hier das Problem verursacht)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 5 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.