veno schrieb:
> gibt es eine Norm, die den Mindestabstand für Pads festlegt
Schon, aber nicht immer derselbe Abstand.
Es kommt auf die Spannung an, den Einbauort (CAT II oder CAT III), die
Verschmutzungsklasse und den CTI des Basismaterials.
DIN EN 50178 (VDE 0160) 5.2.15.1
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6.4
Nun, das hängt von vielen Faktoren ab, der Spannung, der Verschmutzung,
der Isolationsklasse, dem Land, der Höhe über NN des Einsatzortes, ob
ein homogenes oder inhomogenes Feld vorliegt, daher gibt es keine
einfache Antwort. IPC2221A (mehr als nötig), UL60950-1, DIN EN IEC 60664
und TC 109 sagt:
http://www.ieee802.org/3/ad_hoc/isolation/public/IEC%2060664-1%20ED3%20Insulation%20coordination.pdf
http://www.wecogroup.com/_en/themen/techdat/techdat_kriech.htm
(Impulsspannungsfestigkeit DIN EN 60664-1=VDE 0110-1)
Nennspannung des Stromversorgungssystems nach IEC 60038
| Spannung Leiter zu Neutralleiter
| | Bemessungsstoßspannung in Volt
| | Überspannungskategorie laut DIN VDE 0110-1
| | IIIIIIIV
| 50 330 500 800 1500
| 100 500 800 1500 2500
Für Netze mit 2 Leitern symmetrisch zum Nullleiter wie in Japan und den
USA:
120/240V: 150 800 1500 2500 4000
Für Netze mit 3 Leitern, auch wenn nur eine Phase genutzt wird, (wie
Europa):
230/400 V-277/480 V: 300 1500 2500 4000 6000
400/690V: 600 2500 4000 6000 8000
1000 V: 1250 4000 6000 8000 12000
1600 6000 8000 10000 15000
Benötigter Abstand damit es bei transienter Überspannung zu keinem
Überschlag in Luft kommt bis 2000m Höhe über NN:
330 V 0,01 mm
400 V 0,02 mm
500 V 0,04 mm
600 V 0,06 mm
800 V 0,1 mm
1200 V 0,25 mm
1500 V 0,5 mm
2000V 1mm
2500 V 1,5 mm
3000V 2mm
4000V 3mm
5000 V 4 mm
6000 V 5,5 mm
8000V 8mm
10000V 11mm
12000 V 14 mm
Höhe in m über NN Multiplikationsfaktor für Luftstrecken
2000 1
3000 1.14
4000 1.29
5000 1.48
6000 1.7
7000 1.95
8000 2.25
9000 2.62
10000 3.02
15000 6.67
20000 14.5
Überspannungskategorie I: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Geräten oder Teilen von Anlagen, in denen keine Überspannungen auftreten
können. Die Betriebsmittel dieser Überspannungskategorie werden
vorwiegend mit Kleinspannung betrieben. Aber auch wenn zwischen den 2
Leitern ein Bauelement sitzt, welches bei Überschreitung einer
Maximalspannung durchbricht (VDR, Halbleiter).
Überspannungskategorie II: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Anlagen oder Teilen von diesen, in denen Blitzüberspannungen nicht
berücksichtigt werden müssen, jedoch Überspannungen durch Schaltvorgänge
auftreten. Hierunter fallen z. B. elektrische Haushaltsgeräte, Geräte
mit Netzstecker.
Überspannungskategorie III: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Anlagen oder Teilen von diesen, bei denen Blitzüberspannungen nicht
berücksichtigt werden müssen, aber an die im Hinblick auf die Sicherheit
und Verfügbarkeit des Betriebsmittels oder davon abhängenden Netzen
besondere Anforderungen gestellt werden. Hierunter fallen Betriebsmittel
für feste Installationen, z. B. Schutzeinrichtungen, Schütze, Schalter
und Steckdosen.
Überspannungskategorie IV: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Anlagen oder Teilen von diesen, bei denen Blitzüberspannungen zu
berücksichtigen sind. Hierunter fallen Betriebsmittel zum Anschluss an
Freileitungen, z. B. Rundsteuerempfänger, Zähler. In internen
Stromkreisen oder Teilen davon innerhalb eines Betriebsmittels dürfen
Luftstrecken unmittelbar nach den zu erwartenden Überspannungen bemessen
werden. Sind die zu erwartenden Überspannungen keine Stoßspannungen,
sondern Gleich- oder Wechselspannungen, so ist als
Bemessungs-Stoßspannung für Luftstrecken sowohl für das homogene als
auch für das inhomogene Feld der Größtwert dieser Spannungen zu
ermitteln.
Normal für Geräte die an Steckdosen angeschlossen werden ist Kategorie
II, also 2.5kV Prüfspannung. Nur wenn ein Überspannungsschutz
entsprechender Spannung vorgeschaltet ist kann man von Kategorie I
ausgehen. Festinstallierte Geräte, also z. B. zur Montage auf
Hutschiene, fallen in Kategorie III und vom Zähler in Richtung Netz in
Kategorie IV.
Für Funktionsisolierung die höchste an der Luftstrecke zu erwartende
Stoßspannung Für Basisisolierung die transienten Überspannungen aus dem
Niederspannungsnetz Für Basisisolierung zu anderem als dem
Niederspannungsnetz die höchste Stoßspannung die im Stromkreis auftreten
kann Für verstärkte Isolierung siehe EN60664-1:2007 Für Aufteilung in
mehrere Abstände siehe Isolationskoordination IEC 60664-1, Beispiel 9
bis 11 Isolierstoffgruppe IIIb liegt bei CTI<175, manches FR4 ist
schlechter, anderes besser http://www.bungard.de/downloads/IPC4101D.pdf
Mindestkriechstrecke Gedruckte Schaltung Andere
Verschmutzungsgrad 1 2 1 2
3
Isolierstoffgruppe Alle ausser IIIb Alle I II III
I II III
10 Vrms 0,025 0,040 0,080 0,400 0,400 0,400 1,000 1,000 1,000
12.5 0.025 0.040 0.090 0.420 0.420 0.420
1.050 1.050 1.050
16 0.025 0.040 0.100 0.450 0.450 0.450
1.100 1.100 1.100
20 0.025 0.040 0.110 0.480 0.480 0.480
1.200 1.200 1.200
25 0.025 0.040 0.125 0.500 0.500 0.500
1.250 1.250 1.250
32 0.025 0.040 0.140 0.530 0.530 0.530
1.300 1.300 1.300
40 0.025 0.040 0.160 0.560 0.800 1.100
1.400 1.600 1.800
50 0.025 0.040 0.180 0.600 0.850 1.200
1.500 1.700 1.900
63 0.040 0.063 0.200 0.630 0.900 1.250
1.600 1.800 2.000
80 0.063 0.100 0.220 0.670 0.950 1.300
1.700 1.900 2.100
100 0.100 0.160 0.250 0.710 1.000 1.400
1.800 2.000 2.200
125 0.160 0.250 0.280 0.750 1.050 1.500
1.900 2.100 2.400
160 0.250 0.400 0.320 0.800 1.100 1.600
2.000 2.200 2.500
200 0.400 0.630 0.420 1.000 1.300 2.000
2.500 2.800 3.200
250 0.560 1.000 0.560 1.250 1.800 2.500
3.200 3.600 4.000
320 0.750 1.600 0.750 1.600 2.200 3.200
4.000 4.500 5.000
400 1.000 2.000 1.000 2.000 2.800 4.000
5.000 5.600 6.300
500 1.300 2.500 1.300 2.500 3.600 5.000
6.300 7.100 8.000
630 1.800 3.200 1.800 3.200 4.500 6.300
8.000 9.000 10.00
800 2.400 4.000 2.400 4.000 5.600 8.000
10.00 11.00 12.50
1000 3.200 5.000 2.500 5.000 7.100 10.00
12.50 14.00 16.00
1250 4.200 6.300 9.000 12.50
16.00 18.00 20.00
1600 5.600 8.000 11.00 16.00
20.00 22.00 25.00
2000 7.500 10.00 14.00 20.00
25.00 28.00 32.00
2500 10.00 12.50 18.00 25.00
32.00 36.00 40.00
https://www.ptr.eu/fileadmin/template/ptr/media/images/informationen/Kriechstrom_Tab_4.jpg
Mindestluftstrecken in mm für Höhen bis 2000m:
Verschmutzungsgrad 1 2 3 4 1 2 3 4
Stossspannung inhomogenes Feld homogenes Feld
330 V 0,01 0,2 0,8 1,6 0,01 0,2 0,8 1,6
400 0.02 0.2 0.8 1.6 0.02 0.2 0.8 1.6
500 0.03 0.2 0.8 1.6 0.04 0.2 0.8 1.6
600 0.06 0.2 0.8 1.6 0.06 0.2 0.8 1.6
800 0.1 0.2 0.8 1.6 0.1 0.2 0.8 1.6
1000 0.15 0.2 0.8 1.6 0.15 0.2 0.8 1.6
1200 0.25 0.25 0.8 1.6 0.2 0.2 0.8 1.6
1500 0.5 0.5 0.8 1.6 0.3 0.3 0.8 1.6
2000 1 1 1 1.6 0.45 0.45 0.8 1.6
2500 1.5 1.5 1.5 1.6 0.6 0.6 0.8 1.6
3000 2 2 2 2 0.8 0.8 0.8 1.6
4000 3 3 3 3 1.2 1.2 1.2 1.6
5000 4 4 4 4 1.5 1.5 1.5 1.6
6000 5.5 5.5 5.5 5.5 2 2 2 1
8000 8 8 8 8 3 3 3 3
10000 11 11 11 11 3.5 3.5 3.5 3.5
12000 14 14 14 14 4.5 4.5 4.5 4.5
15000 18 18 18 18 5.5 5.5 5.5 5.5
20000 25 25 25 25 8 8 8 8