Hallo, ich möchte eine kleine Siemens Logo die 24V Magnetventile + 24V Relais Schaltet gerne mit einem Arduino ersetzen. Dafür brauche ich ja sowas wie eine "Leistungsstufe" Im Anhang eine Schaltung + Simulation des ganzen. Ich hab in diesem Bereich leider keine Erfahrungen was die P-Kanal Mosfets anbelangt. Schaltzeiten sind unkritisch und >1s. Der Ausgang sollte nur mit 24VDC versorgt werden und gerne auch "robust" sein. Ströme liegen bei 2A max. Die Schaltung findet man so ja häufiger. nur oft mit 12VDC. https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgA3Cwq7bQ7lUI0oomlRQiq06AjYAzENjTgaI7HhFg1S+mFlRYKNgCcQKSeDApzlmnlFh4kNgHclm2g4Q8vUN4IgwoH2-u4WWta2WjouZhoiaA4J5ngOVE4u7ilgvilJYR6JaUW6AlmlfAI+vPyFKaE5KOmm0eC+EW0SaHABnbndMVJs2CIAXgwAdgwmLBng0Bja2AjNYMRr8CjM5BKwzgfOnk7gbGOpDtYOzQ7BNhPTs059dskqoRU3QcUOH30l2kSlkBhS+VwuqmG4UsykGZVBMLqKSqCJ+bUwNhcAAclO83hkdBBpP9LjpYZD6njSn9sBg4Z0GRgbET-ABzPziKihOiY-zicjgsEYARgtgAJT8rBs3PSYioSGkhjkZlCBVVJQy8AC6suzQhLlyzL15MaKhsABMGPIAIYAVwANgAXJj2hjm8CiGSQdgAZz8KO5cEcIEdJltDG1yTqpuJtK5lyiqvwHuJQA Kann man das so machen? oder grober Unfug?
:
Verschoben durch Moderator
Schalte die Relais low-side. Das geht ohne Optokoppler mit einem ULN2003/ULN2803 bestens. Der hat auch gleich die Freilaufdioden drin. Die SPS-Eingänge baust du einfach genau so nach wie in den gängigen SPS, da steckt ja meist auch ein 5V-µC drin. Beitrag "Re: Eingangsschaltung professioneller SPS ?"
Frank schrieb: > Dafür brauche ich ja sowas wie eine "Leistungsstufe" Wenn es wie bei einer SPS üblich Highside sein soll, dann nimm einen Smartswitch von Infineon, Rohm oder sonstwem. Die Dinger können nämlich alles, was so ein Ausgang können muss. Allem voran sind die gegen Überlast und Kurzschluss gesichert. Ich würde da dann auch keine galvanische Trennung reinmachen, und mir den ganzen Klimbim mit den Optopkopplern sparen.
Lothar M. schrieb: > Wenn es wie bei einer SPS üblich Highside sein soll Ja sollte es... Lothar M. schrieb: > Smartswitch von Infineon, Rohm oder sonstwem. War auch meine erste Idee, nur wo bekommen für welchen Preis und Zeitpunkt. ITS4142N oder sowas wäre ja ausreichend...
OT: Frank schrieb: > https://www.falstad.com/circuit… Dort ist die Zenerdiode nicht angeschlossen („bad connection“).
Frank schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Wenn es wie bei einer SPS üblich Highside sein soll > > Ja sollte es... Was hindert dich daran low-side zu schalten?
Jack V. schrieb: > OT: > Frank schrieb: >> https://www.falstad.com/circuit… > > Dort ist die Zenerdiode nicht angeschlossen („bad connection“). Danke hab es korrigiert... https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgA3Cwq7bQ7lUI0oomlRQiq06AjYAzENjTgaI7HhFg1S+mFlRYKNgCcQKSeDApzlmnlFh4kNgHclm2g4Q8vUN4IgwoH2-u4WWta2WjouZhoiaA4J5ngOVE4u7ilgvilJYR6JaUW6AlmlfAI+vPyFKaE5KOmm0eC+EW0SaHABnbndMVJs2CIAXgwAdgwmLBng0Bja2AjNYMRr8CjM5BKwzgfOnk7gbGOpDtYOzQ7BNhPTs059dtcloRU3QcUOH30l2kSlkBhS+VwuqmG4UsykGZVBMLqKSqCJ+bUwNhcAAclCpGioQRBpP9LjpYZD6njkp4-tgMHDOoyMDYif4AOZ+cRUUJ0TH+cTkcFgjACMFsABKflYNh56TEVCQ0kMcjMoQKapKGXgAQ1l2aEJcuRZ+vJ+IkIAAJgx5ABDACuABsAC5MB0MC3gUQySDsADOfhRPLgjhATpMdoYOuSdTN-jp3MuUTV+E9xPC72SVP8QA H. H. schrieb: > Was hindert dich daran low-side zu schalten? Das ich checken muss wie es in dern Verteilern weiter zu den Ventilen und Anzeigen geht. Ich will eigentlich 1:1 ersetzen, und genau so auch wieder zurück wechseln können zur Logo ohne großen Verdrahtungsaufwand. Es gibt also bessere Möglichkeiten aber an und für sich sollte die Schaltung so laufen wenn ich das richtig interpretiere?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.