Hallo zusammen Ich habe hier einen Honeywell EW7731M3600 Wärmemengenzähler. Als Master verwende ich einen RS232-nach M-Bus-Master-Konverter von MikroE Baudrate 2400 8E1 Versorgung M-Bus 24V Sendet man den Hex-String 68 09 09 68 53 FE 51 04 6D 0A 0A 25 5A A6 16 Dann erhält man die Antwort E5 Scheinbar funktioniert die Kommunikation prizipiell. Lt. Herstellerdatenblatt muss man den Wärmemengenzähler aber zuerst selektieren bevor man an die Messdaten kommt. Lt. Hersteller wie im angehängten Datenblatt. Sende ich folgenden selectin-String, dann erhalte ich abe keine Antwort. 68 0B 0B 68 53 FD 52 64 24 36 33 FF FF FF FF 26 36 16 Meiner Ansicht is es ein long frame und das CRC ist daher 2 Byte lang. Da ich auf einen anderen Befehl eine Rückmeldugn bekommt gehe ich davon aus, dass der EW773 bereits aufgeweckt ist. Habt ihr vielleicht eine Idee Wie ich zu den Daten komme? Beste Grüße Geri