Motorklemmbrett von US Split Phasen Maschine

OP #8098985
Lesenswert?
• ▲
▼

Habe die Möglichkeit von einem Schrotthändler einen neuwertigen wassergekühlten Generator mit 16kW zu erwerben. Das Typenschild zeigt Un=120/240 Volt und Imax=145/72,5 Amp. Bei 3600 Umin ist eine Frequenz von 60 Hz angegeben. Vermutlich ist das keine Asynchronmaschine sondern eine Synchronmaschine mit Selten Erden Permanentmagnete weil auch keine Erregung angegeben ist. Auf dem Foto sieht man am Klemmkasten zwei Brücken in einer Tüte aussen hängen, wie sie als Stern/Dreieck Brücke bei 3ph Motoren üblich und bekannt sind. Vermutlich war das Teil nie irgendwo angeschlossen.

Nun ist meine Vermutung, daß es sich um eine Maschine für Kalifornien oder andere US Märkte handelt wo ein solcher zweiphasiger Drehstrom üblich ist. Das wären dann zwei Wicklungen mit einem Phasenversatz von 180 Grad. Bei einer Reihenschaltung erhält man so 240 Volt bei 72,5 Amp mit einer Mittelanzapfung die ansonsten zu nichts weiter nützlich ist. Aber wie erhält man 120 Volt bei 145 Amp? Kann es sein daß man zur Parallelschaltung der beiden Wicklungen die Phase zurückschieben kann in dem man Wicklungsanfang und Ende vertauscht?

Wie sehen die Klemmbretter und Brückenkonfigurationen für solche US Maschinen aus?

: Bearbeitet durch User
OP #8098995
Lesenswert?
• ▲
▼

Mit dem Typenschild kommt gleich die nächste Frage: Wäre es mit der Mittelanzapfung möglich eine effiziente aktive Gleichrichtung mit Mosfets zu machen? Mit etwa 300Volt könnte ich auf einem MPPT Regler eines PV Wechselrichters gehen und hätte so meine 3 Phasen bei 50 Hz.

OP #8099005
Lesenswert?
• ▲
▼

Hast du einen Link? Ich habe nur den hier gefunden:

https://fischerpanda.com/Manuals/Panda%20PMS%208mini%20E-TEC%20Operation%20Manual%20(V02).pdf

Scheint aber etwas anderes weil es auf meinen Fotos keine Booster/Excitation Kondensatoren gibt. Aber vielleicht haben die von Permanentmagnet auf billiger Asynchron umgestellt welche dann die Kondensatoren zum Anlaufen brauchen?

Dass es 4 Wicklungen und nicht zwei wie vermutet sein könnten wäre ich nicht drauf gekommen. Aber es müssen ja schon 4 sein damit es gleichmässig auf dem Radius verteilt werden kann. Die beiden rechten Wicklungen in deinem Schema sind aber auf einer Seite offen bzw. dann ungenutzt was unlogisch erscheint? Deshalb wäre es interessant was in deinem PDF noch um das Bild herum steht

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren