Gast
#459581
Ich bin gerade dabei eine Simulation für einen Umkehrstromrichter in Simplorer zu basteln. Als Last ein fremderregter Gleichstrommotor. Frage: Wenn ich ein negatives Moment draufgebe(Antreibe) und der Stromrichter in den 2 Quadrant kommt muss ich den Stromrichter wechseln. Wie verschieben sich die Steuerimpulse für einen kreistromfreien Betrieb? Der Strom wird hierfür in der Zuleitung gemessen. Und da es ja zwei parallele Stromrichter sind, muss ich beide jeweils gespiegelt anordnen. D.h. der erste mit (oben: 1,2,3 unten: 4,5,6) der zweite mit(oben: 6,5,4 unten: 3,2,1). Die Ansteuerung einer einzelnen Brücke funktioniert. Wechselrichten auch. Das ganze hab ich dann kopiert und jetzt funktioniert halt die Steuerung für die verschiedenen Quadranten nicht richtig ... denke ich.