Hallo Ich habe hier einen Trafo Typ UI39/17 von ERA. Ich will den primärseitig mit 230 V betreiben und sekundär mit Mittelanzapfung 2*21V. Die Verdrahtung ist klar und die Absicherung sekundärseitig auch (steht ja auch auf dem Trafo drauf...), aber muß man nicht einen Trafo auch primärseitig absichern ?? oder kann man das tun ?? Irgendwie bin ich der Meinung, daß ein Trafo immer primärseitig abgesichert ist. Ist das richtig ? Wenn ja wie bestimme ich die Größe der Sicherung ? Oder sind die Sicherungsangaben auf dem Trafo für die Primärseite ?? Grüße und Danke im Voraus für die Hilfe Klaus p.s. Ein guten Rutsch an alle
Hallo Klaus, Ich würde einen Trafo immer primärseitig absichern. Sekundärseitig tue ich das normalerweise nicht oder selten. Der UI39/17 sollte eigentlich 24W abgeben können. Das sollte bei 230V dann ca 0,1A sein. Also Sicherung ca 0,15 - 0,2A. Sekundärseitig wären das bei 2 x 21V 0,6A. Was steht denn auf dem Trafo als Sicherungsangabe drauf? Gruß Reiner
hallo Reiner Also auf dem Trafo steht T630mA drauf und das 2mal und zwar direkt über der Angabe der Sekundärspannungen. Deswegen dachte ich die Sicherungsangabe gilt für die Sekundärseite. Grüße Klaus
Hi Klaus, wenn du die Leistung des Trafos kennst (Angabe in VA oder W) dann kannste dir den maximalen Strom ausrechnen der auf der Primärseite fließt. Dementsprechend kannst du die Sicherung dimensionieren. Mormalerweise sind die vorgeschriebenen Sicherungswerte angegeben (Datenblatt). Falls du Primär nicht absicherst und die Primärwicklung einen Schluss kriegt kann's mächtig fackeln, bis der Automat oder FI im Sicherungskasten fliegt (falls überhaupt).
> wenn du die Leistung des Trafos kennst (Angabe in VA oder W) dann > kannste dir den maximalen Strom ausrechnen der auf der Primärseite > fließt. Dementsprechend kannst du die Sicherung dimensionieren. Bsp.: Trafo 1VA, Sek. 12V/84mA D. h. Primärstrom so ca. 4,3mA? Gibts so kleine Sicherungen?
ja es gibt solche sicherungen, zwar vleciht ned 4,3mA aber wahrscheinlich 5mA.....
Muss ja nicht so klein sein! 50mA sind gängige Größen, würde ich in dem Fall wählen, soll ja nur im Fehlerfall auslösen. Gegen überlastung des Trafos muss natürlich sekundär abgesichert werden.
> ja es gibt solche sicherungen, zwar vleciht ned 4,3mA aber > wahrscheinlich 5mA..... Aber auch nur theoretisch. Hab gerade mal im Farnell-Katalog geschaut, da geht es bei 32mA (5x20mm Feinsicherung) los.
Auf jeden Fall absichern. Die Steckernetzteile "Wandwarzen" haben meist Thermosicherungen, die bei ca. 70-150° durchbrennen. Sie sind in die Primärwicklung eingewickelt, man kommt meist gut ran, wenn man das Isolierband abzieht. Habe bei defekten schon mehrere neue Thermosicherungen eingebaut. Gibt's beim blauen C 534110 103°C 250V 1A 0,47 Euro. Reichelt hat nur MTS104 ... MTS228, das sind die 10A-Typen für z.B. Kaffeemaschinen. Man kann natürlich auch überbrücken, aber dann ist es aus mit der Sicherheit. Wollen wir das? Eine Sicherung hat immer einen Sinn: vor Schäden zu schützen. Das wollen wir.
Hier aun Auszug aus den FaQ des Trafoherstellers EREA Ich hoffe es hilft weiter. ___________________________________ Erea - Frequent gestellte Fragen Frage: Absicherung von gewickelten Transformatoren ohne eingebaute Sicherung ? Antwort: Primärkreis - Schutz gegen Kurzschluss im Primärkreis. - bei Transformatoren bis zu 630 VA müssen die Werte der Sicherung ungefähr 1,5 ...2 x Ipri entsprechen - bei Transformatoren,die 630 VA übersteigen,muss der Wert der Sicherung ungefähr 2 ...2,5 x Ipri entsprechen. Der Wert der Sicherung muss über dem des Primärstroms liegen,da der Einschaltstrom des Transformators über dem des Primärstroms liegt. Die Sicherung muss träge sein. Ist der Primärstrom nicht bekannt,so kann dieser ungefähr errechnet werden. - für Transformatoren bis zu 630 VA entspricht der Primärstrom ungefähr (1,2 x PS) / Upri - für Transformatoren,die 630 VA übersteigen,entspricht der Primärstrom etwa (1,1 x PS) / Upri (Einphasen-Transformatoren) (1,1 x PS) / Quadratwurzel(3) x Upri (Dreiphasen-Transformatoren) Sekundärkreis - Schutz gegen Überlastung oder Kurzschluss im Sekundärkreis. Der Sicherungswert muss gleich oder leicht über dem Wert des Sekundärstroms gewählt werden. Die Sicherung kann flink oder träge sein.
Trafos unter 3 VA sind meistens dauerkurzschlußfest. Da ist eine primärseitige Sicherung sowieso nur zusätzlicher Schutz und muß nicht auf den geringen Primärstrom reagieren. Da kann man auch eine 100mA-Sicherung nehmen. Erfahrungsgemäß brennt der hauchdünne Spulendraht solcher Kleintrafos im Kurzschlußfall aber sofort durch, sodass eine Sicherung nicht unbedingt nötig wäre. Jörg
Was brauche ich Primärseitig für eine Sicherung? habe einen EI 30/15.5 Trafo mit 2VA und 9V Sekundärseitig Vielen Dank
Steht doch in den Beiträgen über Deiner Frage gut erklärt da. Einfach mal durchlesen.
Wie auch schon erwähnt wurde, brennt bei so kleinen Trafos sowieso zuerst die primär-wicklung durch. Eine Vorsicherung ist jedoch vorschrift zwecks Brandschutz. Wenn nicht, und jetzt kommts, der Transformer eine Brandschutz-zulassung hat. (sind meist gekennzeichnet) Das heisst wie auch schon oben erwähnt der Trafo eine Temp.Sicherung in der Primärwicklung eingebaut hat. zur Berechnung der Primärsicherung (falls man das wirklich tun will, da es meist schon im Datenblatt steht...:-)) muss man folgendes berüksichtigen: Die Leistung des Trafos + Verlust = gesamtleistung. Aus der lässt sich anschliessend der Strom berechnen. Bei grösseren Transformern ist in der regel auch die Einschaltspitze zu berücksichtigen, bei der Wahl der Primärsicherung. Kann bei einem 250W Trafo locker um die 80 Ampere betragen....
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.