Hallo
Ich habe hier einen Trafo Typ UI39/17 von ERA. Ich will den primärseitig
mit 230 V betreiben und sekundär mit Mittelanzapfung 2*21V. Die
Verdrahtung ist klar und die Absicherung sekundärseitig auch (steht ja
auch auf dem Trafo drauf...), aber muß man nicht einen Trafo auch
primärseitig absichern ?? oder kann man das tun ?? Irgendwie bin ich der
Meinung, daß ein Trafo immer primärseitig abgesichert ist. Ist das
richtig ? Wenn ja wie bestimme ich die Größe der Sicherung ? Oder sind
die Sicherungsangaben auf dem Trafo für die Primärseite ??
Grüße und Danke im Voraus für die Hilfe
Klaus
p.s. Ein guten Rutsch an alle
Hallo Klaus,
Ich würde einen Trafo immer primärseitig absichern. Sekundärseitig tue
ich das normalerweise nicht oder selten.
Der UI39/17 sollte eigentlich 24W abgeben können.
Das sollte bei 230V dann ca 0,1A sein. Also Sicherung ca 0,15 - 0,2A.
Sekundärseitig wären das bei 2 x 21V 0,6A.
Was steht denn auf dem Trafo als Sicherungsangabe drauf?
Gruß
Reiner
hallo Reiner
Also auf dem Trafo steht T630mA drauf und das 2mal und zwar direkt über
der Angabe der Sekundärspannungen.
Deswegen dachte ich die Sicherungsangabe gilt für die Sekundärseite.
Grüße
Klaus
Hi Klaus,
wenn du die Leistung des Trafos kennst (Angabe in VA oder W) dann
kannste dir den maximalen Strom ausrechnen der auf der Primärseite
fließt. Dementsprechend kannst du die Sicherung dimensionieren.
Mormalerweise sind die vorgeschriebenen Sicherungswerte angegeben
(Datenblatt).
Falls du Primär nicht absicherst und die Primärwicklung einen Schluss
kriegt kann's mächtig fackeln, bis der Automat oder FI im
Sicherungskasten fliegt (falls überhaupt).
> wenn du die Leistung des Trafos kennst (Angabe in VA oder W) dann> kannste dir den maximalen Strom ausrechnen der auf der Primärseite> fließt. Dementsprechend kannst du die Sicherung dimensionieren.
Bsp.: Trafo 1VA, Sek. 12V/84mA
D. h. Primärstrom so ca. 4,3mA? Gibts so kleine Sicherungen?
Muss ja nicht so klein sein! 50mA sind gängige Größen, würde ich in dem
Fall wählen, soll ja nur im Fehlerfall auslösen. Gegen überlastung des
Trafos muss natürlich sekundär abgesichert werden.
> ja es gibt solche sicherungen, zwar vleciht ned 4,3mA aber> wahrscheinlich 5mA.....
Aber auch nur theoretisch. Hab gerade mal im Farnell-Katalog geschaut,
da geht es bei 32mA (5x20mm Feinsicherung) los.
Auf jeden Fall absichern. Die Steckernetzteile "Wandwarzen" haben meist
Thermosicherungen, die bei ca. 70-150° durchbrennen. Sie sind in die
Primärwicklung eingewickelt, man kommt meist gut ran, wenn man das
Isolierband abzieht.
Habe bei defekten schon mehrere neue Thermosicherungen eingebaut.
Gibt's beim blauen C 534110 103°C 250V 1A 0,47 Euro. Reichelt hat nur
MTS104 ... MTS228, das sind die 10A-Typen für z.B. Kaffeemaschinen.
Man kann natürlich auch überbrücken, aber dann ist es aus mit der
Sicherheit. Wollen wir das?
Eine Sicherung hat immer einen Sinn: vor Schäden zu schützen. Das wollen
wir.
Hier aun Auszug aus den FaQ des Trafoherstellers EREA
Ich hoffe es hilft weiter.
___________________________________
Erea - Frequent gestellte Fragen
Frage: Absicherung von gewickelten Transformatoren ohne eingebaute
Sicherung ?
Antwort:
Primärkreis -
Schutz gegen Kurzschluss im Primärkreis.
- bei Transformatoren bis zu 630 VA müssen die Werte der Sicherung
ungefähr 1,5 ...2 x Ipri entsprechen
- bei Transformatoren,die 630 VA übersteigen,muss der Wert der Sicherung
ungefähr 2 ...2,5 x Ipri entsprechen.
Der Wert der Sicherung muss über dem des Primärstroms liegen,da der
Einschaltstrom des Transformators über dem des Primärstroms liegt.
Die Sicherung muss träge sein.
Ist der Primärstrom nicht bekannt,so kann dieser ungefähr errechnet
werden.
- für Transformatoren bis zu 630 VA entspricht der Primärstrom ungefähr
(1,2 x PS) / Upri
- für Transformatoren,die 630 VA übersteigen,entspricht der Primärstrom
etwa
(1,1 x PS) / Upri (Einphasen-Transformatoren)
(1,1 x PS) / Quadratwurzel(3) x Upri (Dreiphasen-Transformatoren)
Sekundärkreis -
Schutz gegen Überlastung oder Kurzschluss im Sekundärkreis.
Der Sicherungswert muss gleich oder leicht über dem Wert des
Sekundärstroms gewählt werden.
Die Sicherung kann flink oder träge sein.
Trafos unter 3 VA sind meistens dauerkurzschlußfest. Da ist eine
primärseitige Sicherung sowieso nur zusätzlicher Schutz und muß nicht
auf den geringen Primärstrom reagieren. Da kann man auch eine
100mA-Sicherung nehmen. Erfahrungsgemäß brennt der hauchdünne
Spulendraht solcher Kleintrafos im Kurzschlußfall aber sofort durch,
sodass eine Sicherung nicht unbedingt nötig wäre.
Jörg
Wie auch schon erwähnt wurde, brennt bei so kleinen Trafos sowieso
zuerst
die primär-wicklung durch. Eine Vorsicherung ist jedoch vorschrift
zwecks Brandschutz. Wenn nicht, und jetzt kommts, der Transformer eine
Brandschutz-zulassung hat. (sind meist gekennzeichnet) Das heisst wie
auch schon oben erwähnt der Trafo eine Temp.Sicherung in der
Primärwicklung eingebaut hat.
zur Berechnung der Primärsicherung (falls man das wirklich tun will, da
es meist schon im Datenblatt steht...:-)) muss man folgendes
berüksichtigen:
Die Leistung des Trafos + Verlust = gesamtleistung. Aus der lässt sich
anschliessend der Strom berechnen.
Bei grösseren Transformern ist in der regel auch die Einschaltspitze zu
berücksichtigen, bei der Wahl der Primärsicherung. Kann bei einem 250W
Trafo locker um die 80 Ampere betragen....