Hab da eine Frage zum Timer 0 des 89C4051

Ich will dass der Timer nach 50 ms überläuft --> Modus 1
Welcher Rechengang ist richtig?

  Reloadwert = (2^16) - 50.000

oder

  Reloadwert = (2^16 - 1) - 50.000

ich glaube zweites da ja der Überlauf nach 2^16 - 1 erfolgt, bin mir 
jedoch nicht sicher, was meint ihr dazu?

Autor: johnny.m (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Der Überlauf findet beim Übergang vom Maximalwert zu null, also nach 
2^16 Zyklen, statt. Wenn Du nach 50000 Zyklen einen Überlauf willst, 
dann muss die erste Variante rein. Du kannst i.d.R. auch einfach
Reloadwert = -50000;
schreiben.

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.