Wellenpacketsteuerung für 380V

OP #512812
Lesenswert?

Hallo...

ich habe eine Grundfos pumpe (oder besser gesagt ich hatte eine) SP3A-18
380V 1,1 kW. Der Motor scheint abgeraucht zu sein (eine Wicklung hat 
einen sehr niedrigen Wiederstand im Vergleich zu den anderen Beiden). 
Das ist eine Pumpe mit einem s.g. direkt-Antrieb, so dass man diese 
direkt "von der Steckdose" betreiben kann.
Scheint ja nicht so zu sein, sonst waere sie ja nicht kaputt. :-((

Jetzt ist stellt sich mir die Frage, ob es tatsaechlich der Grund war 
(ich meine z.B. kein Sanftanlauf), dass die kaputt gegangen ist. Die 
Pumpe wurde permanent ueber einen Druckschalter ans Netz gelegt, so dass 
sie den Druckbehalter wieder auf einen bestimmten Druck aufgepumt hat 
(alles so, wie man es mir empfohlen hat). Es kann natuerlich sein, dass 
die Pumpe z.B. im Spannungsmaximum ans Netz gelegt worden ist, und damit 
eine Wicklung durchgehauen ist.

Wie kann man so einen Sanftanlauf realisieren?

Ich habe natuerlich jetzt auch schon viel gelesen. Es sind immer wieder 
die Begriffe Wellenpaketsteuerung und Schwingungspaketsteuerung (ist ja 
das selbe) gefallen.
So weit ich es verstanden habe, ist der Motor im Dreieck geschaltet, 
d.h. wiederum, das ich es mit einer Stern-Dreieck Umschaltung vergessen 
kann. Oder?
Die andere Frage ist, wie man eine Wellenpaketsteuerung mit 3 Phasen 
(380V) macht?
Das ist mir noch nicht ganz klar.

Vielleicht koennte mir da jemand unter die Arme greifen.

Danke
Alex
OP #512818
Lesenswert?

Ein Motorschutzschalter ist auch drin. Grundfos bietet auch eine 
Steuerung dafuer an. Die funktioniert auch mit einem Sanftanlauf.
Temperaturfühler wird schwierig. Ist eine Unterwasserpumpe. Grundfos 
laesst es erst gar nicht so weit kommen, da sie die Leistung messen und 
ggf. abschalten.
Alex
Gast #512819
Lesenswert?

Zum Einen wird der Motor eine Asynchronmaschine sein, dh 
autosynchronisierend. Zum Anderen hat eine Pumpe ein kleines 
Anlaufstraegheitsmoment. Wollte man einen Sanftanlauf zuschalten, so 
waere zB eine Sterndreieckumschaltung, oder ein Satz induktivitaeten 
moeglich.

Z
Gast #512820
Lesenswert?

Wo kämen den die Pumpenhersteller hin, wenn alle Motoren ewig halten 
würden :-)
Ein paar grundsätzliche Fragen vorweg:
Was pumpst du damit?
Mech. Blockierung möglich?
Motorschutzschalter benutzt (und richtig eingestellt)??
Temperaturfühler in der Wicklung vorhanden?
Phasenausfall überwacht?
Wenn der Motor tatsächlich in Dreieck geschaltet ist, bringt 
Einschaltung Stern->Dreieck was, denk mal drüber nach.
Millionen von Drehstrommotoren laufen ohne weitere Elektronik. Es gibt 
Einsatzfälle für Zusatztechnik (besonders bei grossen Motoren, 1,1kw 
zählt nicht dazu) oder besonders schweren Anlaufverhältnissen, in deinem 
Fall eher nicht.
OP #512823
Lesenswert?

also, ich pumpe damit Wasser aus 50 m Tiefe (Brunnen).
Mechanisch? Weiss ich nicht. Sollte normal nicht passieren, da die Pumpe 
ein Gitter an den Ansaugloecher hat, das auch noch intakt ist.
Motorschutztschalter ist drin und auch richtig eingestellt.
Sonst keine überwachungen -> direkt am Netz (so wie empfohlen).

Alex
Gast #512854
Lesenswert?

Wenn ich dich richtig verstehe, wurde deine Pumpe durch einen 
dreipoligen Druckschalter gesteuert. Ich würde mir den mal an deiner 
Stelle genauer ansehen. Vielleicht ist ein Kontakt schlecht...
Gast #512868
Lesenswert?

Sorry für die kurze Zwischenfrage, aber es passt hier gut rein

>So weit ich es verstanden habe, ist der Motor im Dreieck geschaltet,

kann man das messtechnisch ermitteln, ob es sich um Stern bzw. Dreieck 
Schaltung handelt und wenn ja, wie?

Danke
OP #512885
Lesenswert?

Hallo,

wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:

- Sanftanlauf ist an dieser Stelle nicht notwendig
- Phasenausfall-Überwachung wäre vom Vorteil, und ebenfalls
- ein Trockenlaufschutz
- Vielleicht auch mal den Motorschutz kontrollieren

Ich hoffe ich habe richtig zusammengefasst...

An den Druckschalter habe ich noch nicht gedacht. Danke.

Alex
Gast #512892
Lesenswert?

Danke,
hab ich das richtig verstanden?

Bei der Sternpunkt Schaltung messe ich die Hälfte des Widerstandes, 
bezogen auf die Messung Leiter Leiter, allerdings nur, wenn der 
Sternpunkt auf Erde liegt. Hab mal irgendwo gelesen, dass das nicht 
unbedigt sein muss. Wenn der Sternpunkt nicht angeschlossen ist, mess 
ich nichts. Also genau wie bei der Dreieck Schaltung, da mess ich 
generell keinen Durchgang zwischen Leiter und Erde.

Bitte berichtigt mich

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren