Hallo! bei einem motorschutzschalter der NACH dem hauptschütz einer stern/dreieck umschaltung eingebaut ist, ermittelt man den einstellwert in dem man den motornennstrom mit 0,58 multipliziert. nun meine frage, WARUM 0,58? bei meiner (schnellen) google suche konnte ich jede menge seiten dazu finden, aber keine erklärte warum es denn 0,58 sein müssen. hat vielleicht jemand eine schnelle erklärung oder einen guten link zur hand? grüsse, matthias.
Gast
#531160
1/Wurzel(3) = 0,58. Wurzel(3) kommt in der Drehstromtechnick an allen Ecken und Enden vor.
Warum das so ist kann ich Dir nun auch aus dem Kopf nicht mehr schreiben. Um sich das noch mal zu Verbildlichen hilft aber vielleicht das Bild: http://www.schaltungsbuch.de/motor040.html (Variante A)
Gast
#531894
Hallo Ich bin der Meinung, dass dies daher kommt, dass diese Sicherung nicht in der Zuleitung sitz sondern im Strang. Ebenso gilt Strangstrom*sqrt(3)=Zuleitungstrom. Ich bin mir aber auch nicht 100% sicher.
Gast
#534925
Guten Tag hat niemand Erfahrung in diesem Thema? gruss
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.