Es geht primaer um die Waerme, die weg muss. Im DC Fall. Bei gepulsten
Stroemen mit einem Puls/Pausenverhaeltnis von 1:10'000 mit Puls=1us
schaut das natuerlich anders aus. Bei all den Tabellen ist auch wichtig
was die Umgebung ist. Ist die Platte dicht mit Leitern, die an der
Grenze laufen, oder ist die Platte sonst leer. Daher sollte man diese
Tabellen nur als Naeherung nehmen. Die Waermeleitfaehigkeit von FR4 ist
relativ bescheiden. Die Waermekapazitaet uebrigens auch. Und irgendwann
muss die Waerme von der Platte weg. Dh bevor man Metall zum Kuehlen
aufklebt, sollte man Metall zum Leiten haben. Fuer 3-10A wuerde sich
auch eine 70um Platte anbieten, das ist noch bezahlbar. 105um ist noch
etwas teurer, und machbar ist bis 300um, dh 0.3mm. Bei angepassten
Leiterbahnabstaenden.
Im angegebenen Fall laesst es sich bei 200mil Breite @35um noch leben.