Spulendimensionierung f. Tiefsetzsteller/Abwärtswandler

Gast #576399
Ich habe eine Gleichspannungs-
quelle, welches Ausgangsseitig 30V@5A liefern kann. Diese will ich jetzt
zwischen 0 und 30V varieeren oder regeln können. Dazu bräuchte ich doch
im
einfachsten Fall einen Tiefsetzsteller (ok ein Linearregler ist noch
einfacher, den will ich aber -wie rufus schon sagt- aus wärmetechnischen
Gründen nicht haben). Bezüglich der Dimensionierung der Spule im
Tiefsetz-
steller müsste ich folgende Formel anwenden:

L= 1/(deltaI) * (Ue-Ua)* Ua/Ue * 1/f

hierbei sind:

Ue = Eingangsspannung vom Abwärtswandler
Ua = Ausgangsspannung vom Abwärtswandler
deltaI = Welligkeit des Laststroms
1/f = Abtastfrequenz

Will ich nun am Ausgang 30V haben (also Ausgangsspannung genausogroß wie
die Eingangsspannung), so liefert mir die Formel das Ergebnis
für die Induktivität L=0 ???

Was mache ich falsch? Wo liegt der Denkfehler?

Vielen Dank im Voraus,
Alex

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.