Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich brauche eine kleine SPS (LOGO,KlöMö,...) mit der ich eine Verbindung zum PC aufbauen kann. Es sollen Schaltzustände(Eingänge) abgefragt werden können und Ausgänge geschalten werden. Welches System ist dafür geeignet und wie sieht die Verbindung zum PC aus?
Dafür ist jede SPS geeignet: Dafür, Ausgänge zu schalten und Eingänge zu überwachen sind diese Apparate ja gebaut worden. ?! Die Verbindung zum PC wird meist per RS´232 Schnittstelle realisiert. Adapter dafür gibt es fertig bzw. sind sie auch zum Selbstbau geeignet. MfG Paul
Hallo, Das war von mir falsch beschrieben. Die Programmierung geschieht über RS232, das kenn ich von der LOGO, aber ich wollte jetzt die Eingänge und Ausgänge schaltn bzw. abfragen. Ich habe jetzt ein Modul gefunden was mir weiterhilft. Ich werde mit einer JControl arbeiten. gruß bonatus
Ne richtige Siemens SPS (200er oder 300er Serie) ohne deine genaueren ansprüche zu kennen und eine Profibus (setzt eine CP-Karte im PC vorraus oder ProfiNet was auch mit einer normalen Netzwerkkarte funktioniert. Diese Lösungen sind aber etwas Kostenintensiver!!!
Genau diese Kostenintensive Variante wollte ich umgehen. Wie schon erwähnt habe ich mich für JControl entschieden. Die liegt bei einem Preis von 150€ und ist für meine Bedürfnisse völlig ausreichend. Ich habe 4 dig. Eingäng und 4 dig. Ausgängen. Die Steuerung übernimmt jetzt der PC. Damit spare ich mir die SPS. gruß bonatus.
So einleuchtend die Wahl auf den ersten Blick erscheint... Was geschieht, wenn die Anlage eingeschaltet, der PC aber nicht eingeschaltet ist ?
Das ganze ist eine Slave Steuerung für eine CNC Schneidanlage. Wenn der PC also aus ist (Was ich nicht glaube) kann alternative mit der Master Steuerung gearbeitet werden.
Wichtig ist bei bei verteilten sytemen wie sich das Ganze verhaelt wenn ein Teil nicht da ist. Es kann ja vergessen worden sein, der Stecker ist lose, es wird ein game gespielt und der PC stuerzt ab, usw. Was auch immer - es muss sichergestellt sein dass nichts geschieht. Deshalb sollte jeder verteilte Ausgang einen failsafe zustand haben, der angenommen wird, wenn die Ansteuerung fehlt. Deshalb sollte man zB keine bistabilen Relais fuer solche Funktionen haben.