maximale Leistung bei 230V 10 A

Gast #673452
Hallöchen zusammen,

eine kurze frage:

grundsätzlich: Mit P= U*I, eribt sich die Leistung bei einem bestimmten 
Srom an der Spannung x

Hausanlage: Netz=230V Sicherungsautomat=10 A
--> Maximale Leistung über diesen Sicherungskreis = 2300W +/- 10% für 
Tolleranzen...

Gehe ich in der Annahme richtig?

Wie kann es kommen, dass beim Betrieb von 3 Heizlüftern ->5200W die 
Sicherung immer noch nicht rausfliegt?

hab ich da was übersehen oder ist ev der sicherungsautomat im Eimer... 
(manuell kann er ausgeschaltet werden.)

danke für eure Hilfe

gruss Danny
Gast #673459
Der Sicherungsautomat wird vermutlich erst nach mehreren Stunden 
zuschlagen (in dem Leistungsbereich läuft der noch thermisch). Nur bei 
Kurzschluss löst er sofort aus (magnetisch).
Gast #673493
Hmm... was bedeutet das nun in meinem Fall? ist das normal oder nicht? 
5200w --> 23A
nach VDE0298 gilt für 1.5mm2 leitungen bei 25°C Verlegeart B1 
(elektroinstallationskanal unterputz) eine maximale Belastbarbkeit von 
16.5 A bei 3 stromführenden und 18.5A bei 2 stromführenmden leitern.

nach VDE gilt:
I2 <= 1.45*IZ

I2 (Auslösestrom der überstromschutzeinrichtung)
IZ (Strombelastbarkeit der leitung)

in meinem Fall: I2 --> 1.45*IZ =1.45*18.5A = 26.825A

dann wären die 23 A noch im erlaubten Bereich.... oder?
Gast #673503
Erlaubt vs. dafür ausgelegt...

Die Leitungen werden halt warm (bei Kabeltrommeln steht eh immer drauf, 
dass man sie nicht im aufgerolltem Zustand betreiben soll).
Die Sicherungen sind dafür ausgelegt, dass sie auslösen bevor die 
Leitungsisolation leidet. Wenn also 2h (Hausnummer) zu viel Leistung 
gezogen wird, dann schlagen sie zu. Kurzzeitig ist es durchaus erlaubt 
mehr als die Nennleistung zu entnehmen.
Gast #673504
Deine Waschmaschine ist für 3kg Wäsche ausgelegt.
Das heißt nicht, dass nicht auch 6kg waschen kannst, nur wenn das 
dauernd machst geht das Ding kaputt.
Gast #673509
OK... jetz: der LS-Schalter hat eine auslösecharakteristik "B".

mit 23 A habe ich das 2.3fache vom Bemessungsstrom (10A) "In"->

nach diesen Auslösediagrammen müsste der LS-Schalter nun nach ca. 15 bis 
20 Sekunden ansprechen. solange hatte ich die öfen natürlich nicht in 
Betrieb....

wiedermal etwas dazu gelernt...
#673511
Dr. Ashayk Egsi wrote:
> [...] bei Kabeltrommeln steht eh immer drauf,
> dass man sie nicht im aufgerolltem Zustand betreiben soll [...]

Bei Kabeltrommeln löst eh vorher die scheiß integrierte Thermosicherung 
aus, bevor der LS überhaupt etwas mitkriegt.

tomtom wrote:
> solange hatte ich die öfen natürlich nicht in Betrieb....

Dann probier mal aus.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.