Thyristorüberwachung

Gast #673463
Lesenswert?

Hallo Leute!

Ich muß Thyristoren (Drehstrom 440V, einige 100A) online auf Funktion 
überwachen. D.h.: Durchschalten wenn Zündpulse kommen (und wieder 
öffnen) bzw. daß sie nicht kurzgeschlossen sind.

Meine bisherige Ideen:
1) pro Thyristor eine potentialfreie Hilfsspannung. Spannungsabfall über 
dem Thyristor erfassen (durchgeschaltet ca. 1V), z.B.: kleiner / größer 
5V. Dummerweise steht auch "hinter" dem Thyristor Spannung an, da 
wahlweise eine von 2 Quellen auf den Ausgang geschaltet wird.

2) pro Thyristor eine potentialfreie Hilfsspannung. Daran hängt eine 
Stromquelle die z.B.: 1mA durch den Thyristor schickt und über einen 
Optokoppler bei Stromfluß ein Signal an die Logik gibt.
Das Ganze wäre dann

2x Drehstrom x 3 Phasen x 2 Thyristoren/Phase (antiparallel) = 12 mal

aufzubauen. Da kommt ganz schön was zusammen.


Vielleicht hat ja einer von Euch Alternativ-Ideen / 
Verbesserungsvorschläge?

Danke vorab,

Thorsten
Gast #673693
Lesenswert?

Unguenstig, da die Hilfsspannung auch die volle Sperrspannung sein kann, 
dh  da kann Netz anliegen werr er sperrt.  Ich wuerd eher in der AC 
Richtung ueberlegen. Besteht ein Unterschied in der Abschwaechung von 
hoeheren Frequenzen ? Kann man den Zustand Leiten/Sperren bei 100kHz 
unterscheiden ? Dann koennte man kapazitiv bei Anode und Kathode koppeln 
und messen.