Hallo,
in meiner neuen Wohnung ist an einigen Steckdosen der Schutzkontakt
einfach mit dem Nullleiter verbunden. Einen Schutzleiter gibt es nicht.
Ist das zulässig? Muss der Vermieter das ändern? Zudem haben wir für das
ganze Haus inkl. Bad keinen FI-Schalter. Ist das ok? Die Installation
ist schon etwas älter...
hi,
bei alten installtionen ist das nicht unüblich.
das ganze trägt den namen klassische nullung wenn ich das noch richtig
in erinnerung habe.
und wenn die verkabelung noch aus dieser zeit stammt ist wohl auch das
fehlen eines fi nicht verwunderlich.
ob das im zuge einer neuvermietung allerdings nachtraeglich pflicht ist
entzieht sich meinem wissen.
das erinnert mich daran, dass ich noch irgendwo im keller einen fi
rumliegen habe den ich hier bei uns auch nachtraeglich verbauen wollte,
allerdings sind bei uns auch noch irgendwie alle raeume miteinander
verstrikt und ich habe ledier keine eindeutig getrennten strompfade :(
ciao...
sicher, fuer neuinstallationen ist sie das sicher nicht, aber ob ein
zwang zur erneuerung besteht bezweifle ich.
wenn dem so waere muesste hier bei uns in der siedlung jede einzelne
wohnung in den stadteigenen mehrfamilienhaeusern bei neuvermietung
erneuert werden, und dem ist nicht so.
habe erst neulich bei 2 umzuegen geholfen und kuemmerte mich im
anschluss um die uebliche elektrik+telefon, von daher haette ich einen
solchen "modernisierzwang" festgestellt ;)
ciao...
Soviel ich weiß, müssen in Österreich wenn eine Wohnung neu vermietet
wird (zB bei Mieterwechsel) oder bei einer bedeutenden Änderung der el.
Anlage (was in einer Wohnung sogut wie nie vorkommt), diese auf den
Stand der Technik gebracht werden, also FI, Schutzleiter,...).
Bei uns in der Stadt wird das auch so bemacht, ich war selbst bei vielen
Wohnungssanierungen dabei.
Klassische Nullung ist glaub ich schon seit den 70ern nicht mehr
erlaubt.
Viele Grüsse,
Christian
Christian_RX7 wrote:
> Soviel ich weiß, müssen in Österreich wenn eine Wohnung neu vermietet> wird (zB bei Mieterwechsel) oder bei einer bedeutenden Änderung der el.> Anlage (was in einer Wohnung sogut wie nie vorkommt), diese auf den
Hallo Christian,
beim Mieterwechsel muss auch in Österreich die elektrische Anlage nicht
auf Neustand gebracht werden. Nur bei Änderungen ...
lg
Peter
Hallo,
Klassische Nullung ist durchaus noch zulässig bei bestehenden
Altanlagen. Wird jedoch eine größere Änderung ausgeführt, z.B. neuen
Verteilerschrank setzen oder ähnliches, so ist die Fachkraft
verpflichtet die Klassische Nullung durch das "modernere"
3-Leiter-System mit separat geführtem Schutzleiter zu ersetzen. Der
Grund ist ganz einfach, was passiert wohl wenn der PEN (=kombinierter
Schutz+Nullleiter) irgendwo in einer Dose abgammelt? Du hast schlagartig
Strom auf dem Gehäuse der Geräte die an dem Betroffenen Stromkreis
hängen (Sofern die nen Blechgehäuse haben :D) da der Rückleiter fehlt.
Werden diese Geräte berührt bekommst du wunderbar eine zentriert und das
soll ja bekanntlich ungesund sein :) Der FI geht übrigends nur schlecht
bei klassischer Nullung, da du keinen Schutzleiter hast. Ist der
Ableitstrom gegen Erde (z.B. gegen eine Wasserleitung aus Eisen) groß
genug spricht der trotzdem an. Einen Schutz gegen "im Stromkreis hängen"
bietet der FI aber trotzdem nicht!
Ich würde das umrüsten lassen, das ist ein großes Plus an Sicherheit und
wenn die Drähte im Rohr liegen sind die schnell rausgezogen und ersetzt,
und die Hilti bleibt in ihrem Koffer. :D
MfG
Roland
> in meiner neuen Wohnung ist an einigen Steckdosen der Schutzkontakt> einfach mit dem Nullleiter verbunden.
Das ist blod, denn der Nullleiter leitet nämlich "null", also nix.
Besser wäre es gewesen, die hätten den Neutralleiter an den
Schutzkontakt angeschlossen. Das hat man früher so gemacht.
Heute macht man das nicht mehr, heute schließt man den Schutzleiter an
den Schutzkontakt an. Der Aussenleiter und Neutralleiter wird jeweils an
eine Buchse der Schutzkontaktsteckdose angeschlossen.
Übrigens werden in der Hausinstallation überhaupt keine Leitungen mit
Nullleiter verwendet.
Hallo Roland,
ich habe bei einer Neuvermietung im Jahr 2004 (Haus Bauj. 1968, 20
Parteien, klassische Nullung) den Sicherungskasten wechseln lassen. Bei
mir wurde keine Nachrüsten auf SL durchgeführt. Auf meine Frage wegen FI
im Bad wurden mir für 2 Steckdosen im Bad jeweils ein Unterputz-FI
eingebaut (Firma Busch & Jäger). Ich habe das nicht für möglich
gehalten, aber so etwas gibt es !!! (ca. 150 €/Stk).
Gruß Walter
Unbekannter wrote:
>> in meiner neuen Wohnung ist an einigen Steckdosen der Schutzkontakt>> einfach mit dem Nullleiter verbunden.>> Das ist blod, denn der Nullleiter leitet nämlich "null", also nix.>> Besser wäre es gewesen, die hätten den Neutralleiter an den> Schutzkontakt angeschlossen. Das hat man früher so gemacht.>
Richtig, und das heißt "klassische Nullung". Also muss es wohl, ganz
klassisch, DOCH einen Nullleiter geben. Sonst würde es ja "klassische
Neutralung" heißen.
Merke:
separat - Neutralleiter + Schutzleiter
klassisch - Nullleiter
So hat es zu DDR-Zeiten funktioniert und ist auch heute noch in alten
Anlagen im Gange:
>Fehlerstrom (FI-) Schutzschalter
Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung und Einsatz eines
FI-Schutzschalter als
Abschalteinrichtung (FI-Nullung) wird der zum Gerät führende Nulleiter
(PEN) vor dem
FI-Schutzschalter (in Energieflußrichtung gesehen) in PE- und N-Leiter
aufgeteilt. Der
PE-Leiter wird zum Schutzleiteranschluß des zu schützenden Gerätes
geführt. Der
N-Leiter ist als vierter Leiter an den FI-Schutzschalter anzuschließen.
Dadurch ist der
FI-Schutzschalter in der Lage alle Betriebsströme, die in den
Verbraucher hinein- als auch
wieder herausfließen meßtechnisch zu erfassen und zu vergleichen. Ergibt
die Summe nicht
Null, so muß ein Fehlerstrom über den PE-Leiter fließen. Überschreitet
dieser Fehlerstrom
den voreingestellten Grenzwert, so schaltet der FI-Schutzschalter den
Verbraucher allpolig ab.
Schutztechnisch entspricht die Aufteilung des PEN-Leiters in PE- und
N-Leiter einem
Übergang vom TN-C-System zum TN-C-S-System.
Quelle:
http://www.iemb.de/veroeffentlichungen/schriftenreihen/sanierungsgrundlagen/Elektro/elktro03.htm
MfG Paul
Wenn Du es so läßt, dann prüfe auf jeden Fall die Steckdosen auf
Funktion.
Bei meiner Freundin in der neuen Wohnung war auch eine Dose mit
abgerissenem N. Aus oben genannten Gründen war dann Saft auf dem Gehäuse
des angeschlossenem Gerätes.
Prinzipiell ist der Vermieter nun verpflichtet, das beheben zu lassen.
Der Elektriker dürfte es nicht reparieren, sondern müßte überall 3-Ader
verlegen. Aber wer will schon so eine Baustelle im Haus...
Habe bei der HEW in Hamburg gelernt und dort hat man uns gesagt wenn die
Anlage unberührt bleibt ist der alte stand zulässig und wenn man die
Anlage verändert dann ist man auch verpflichtet sie auf den neusten
stand zu bringen.
g0nz00
Hmm, ich verstehe. Jetzt gibt es daneben aber noch eine (hoffentlich,
zumindest sieht es so aus) Steckdose mit echtem Schutzleiter. Die ist
aber nur aufgesteckt und die Schrauben die die Plastik mit dem
Unterputzteil verbinden fehlen, weil der Plastikteil offenbar nicht dazu
gehört und nur provisorisch aufgesteckt wurde. Das muss also auf jeden
Fall repariert werden. Reicht eine solche Reparatur aus, dass die ganze
Anlage umgebaut werden muss oder nicht?
Hallo Paul :)
Ein FI ist ein Summenstromwandler, der funktioniert eigenlich immer wenn
mal einfach ausgedrückt: die gleiche "menge" dampf hingeht wie wieder
über den N zurückkommt. Sobald es eine differenz gibt, also der Strom
über wege geht wo er nix verloren hat (z.B. Über deine Finger richtung
Erde :D) löst der aus.
Klar das geht auch in einem System bei dem die Klassische Nullung
verwendet wird, nur wirds dort halt haarig wenn der PEN-Leiter wo
abgegammelt ist. Du hast ja keinen Schutzleiter der bei einem
Isolationsfehler die Sicherung fliegen läßt (Stichwort Gehäuseschluß)
@Walter K: Es gibt auch Steckdosen speziell für den Feuchtraumbereich
wie Bad usw die einen FI drin eingebaut haben habe ich kürzlich
montiert, Hersteller ist glaube ich Firma Jung. Nachteil: das Teil liegt
auch so in dem Preisrahmen wie du geschrieben hast, um die 150
Steine.....
MfG
Roland
@ whatever,
nein das ersetzen einer Steckdose reicht dafür nicht aus, es müssen laut
VDE "größere Umbaumaßnahmen zum Funktionserhalt in der Elektroanlage mit
Eingriff auf die Unterverteilung oder sonstigen Zentralen Elektrischen
Verteiler und Schutzeinrichtungen" sein.
Schade, schade. Warum gibt es in Deutschkand nur solche beknackten
Gesetze? Solange da keiner was macht gibt es da auch noch in 100 Jahren
diese Anlage...
@Peter P.
>beim Mieterwechsel muss auch in Österreich die elektrische Anlage nicht>auf Neustand gebracht werden. Nur bei Änderungen ...
erklär das einmal der gemeinde wien. mein sohn wollte die wohnung
(baujahr 1968) meiner mutter übernehmen. in diesem fall kam die gemeinde
und riss sämtliche wände (stahlbeton) auf um neue leitungen +
fi-schalter zu installieren. ich kann nur sagen prost-mahlzeit.
hätte sicher genügt neue drähte einzuziehen inkl. neuer sicherungen
und fi-schalter.
aber so werden in österreich steuergelder verschwendet.
Ja, das ist die ewig währende Diskussion.
Formal gesehen:
Das Austauschen einer defekten Steckdose ist eine Reparatur, hat also
zunächst mal keinen Einfluss auf den Bestandsschutz.
Der Raum darf natürlich zwischendurch keine Nutzungsänderung erfahren
haben, d.h. wenn das vorher ´ne Abstellkammer war, die umgebaut wurde
gilt kein Bestandsschutz mehr, und die Anlage ist nach aktuellen
Vorschriften zu errichten. Trifft wahrscheiblich bei dir nicht zu.
Ein weiterer Punkt:
Sind da Alu- oder Kupferleitungen?
Aluleitungen sind immer als kritisch einzuschätzen, v.a. wegen der
unsicheren Klemmstellen (wegfließen des Materials und lockern der
Klemmstelle), wenn dann noch irgendwelche Abzweigdosen in der Wand sind
(und an der Std ´ne Waschmaschine dranhängt), sind die wahrscheinlich
drinnen kurz vor der Verkohlung (aus Erfahrung zu 90%.
Frag doch mal den Vermieter nach dem Prüfprotokoll für die Anlage, die
muss nämlich im gewerblichen Bereich alle 4 Jahre geprüft werden (ist
zwar ´ne Privatwohnung, aber der Vermieter nimmt ja damit Geld ein, ist
also mit den Räumen gewerblich tätig...)
Darauf kannst du bestehen, wenn die letzte Prüfung länger her ist, dann
muss eine Elektrofirma mit der Prüfung beauftragt werden.
Wenn der Elektriker seinen Kopf hinhält und die alte Installation als
noch gut erachtet, kannst du erstmal nichts machen und musst mit der
klassischen Nullung (oder richtigerweise TN-C Netz) leben.
Wenn der aber sagt, nö, (die meisten die ich kenne, setzen keinen
Stempel "unter ´ne klassische Nullung"), dann muss der Vermieter aktiv
werden. Was aber meist in einer Komplettsanierung endet.
Da z.B. das Einziehen einer neuen Leitung eine Erweiterung der Anlage
ist, und damit der Bestandsschutz aufgehoben wird = Anlage muss komplett
auf aktuellen Stand gebracht werden.
Und der Vermieter kann die Miete erhöhen, wegen Wertsteigerung
..blablabla und du hast paar Wochen Dreck in der Hütte.
Das Ganze ist´n ziemlich komplexes Thema, als Literatur wäre die
Zeitschrift "Elektropraktiker" zu nennen, fast keine Ausgabe. wo es in
den Leserfragen nicht um dieses Thema geht.
Achso, die Netzform TN-C (Schutz und Neutralleiter "C"ombiniert ist
nicht generell verboten, sondern nur zulässig für Stromkreise mit
Leitungsquerschnitten größer 10q und fester Verlegung (als Faustregel,
die VDE legt da noch andere Kriterien fest).
Als Zuleitungen für Hausanschlüsse, Unterverteilungen ist es absolut
üblich 4-adrige Leitungen zu legen (L1, L2, L3, PEN)
@ Andre,
das mit den 10qm stimmt nicht ganz, laut aktueller vorschrift ist es
pflicht zu einer unterverteilung mindestens 16qm zu legen und zwar
5-adrig. Das TN-C-Netz wird nur bis zum Hausanschlußkasten geführt (vom
Versorger her) und muß dort auf TNCS aufgetrennt werden. Nach der
aufteilung ist es natürlich verboten sich aus dem N und PE wieder
irgendwo einen "PEN" Leiter zubauen.
>das mit den 10qm stimmt nicht ganz, laut aktueller vorschrift ist es>pflicht zu einer unterverteilung mindestens 16qm zu legen und zwar>5-adrig. Das TN-C-Netz wird nur bis zum Hausanschlußkasten geführt (vom>Versorger her) und muß dort auf TNCS aufgetrennt werden
Ich hab das mal anders gelernt, gut ist zwar schon ´ne Weile her ...
Hast du für die Behauptungen auch ´ne Quelle?
Hab in der aktuellen VDE nichts gefunden, was dies bestätigen würde..
DIN VDE 0100-540 /543.4 sagt dazu, Zitat:
"543.4 PEN-Leiter
543.4.1 PEN-Leiter dürfen nur in fest installierten elektrischen Anlagen
verwendet werden und sie müssenaus mechanischen Gründen einen
Leiterquerschnitt von mindestens 10qmmCu oder 16qmmAl besitzen."
Gelesen in der neuesten Ausgabe der VDE DVD, die letzte Woche gekommen
ist.
@roland z.
>laut aktueller vorschrift ist es>pflicht zu einer unterverteilung mindestens 16qm zu legen und zwar>5-adrig. Das TN-C-Netz wird nur bis zum Hausanschlußkasten geführt
Damit liegst du leider falsch.
Was du meinst ist, dass vom Hausanschlusskasten eine separate Leitung
zum Hauptpotenzialausgleich führt, das ist aber dann kein PEN oder PE
sondern nennt sich dann Potenzialausgleichsleitung.
Was an Querschnitten vom HAK zum Zählerschrank eingesetzt wird und
welche Netzform, bestimmen die Energieversorgungsunternehmen (VNB) in
ihren techn. Anschlussbedingungen (TAB). Dort gehen die Forderungen noch
etwas über die der VDE hinaus.
Ich such gleich nochmal raus, was die VDE zum Thema "Klassische Nullung"
in Bädern sagt.
Da wir in der Firma nur Aufträge hatten, wo immer komplett neu
installiert wurde, stand die Frage nie zur Debatte.
@Andre,
schei**e, du hast recht meine Infos sind nicht (mehr) korrekt habe mich
grade nochmal kundig gemacht, betreffend der Aufteilung der Netzformen.
Ist aber auch schon ne weile her bei mir, meine "Bauzeit" liegt ein
wenig zurück. Bei uns wurde auch meistens das komplette Bad rausgerissen
und danach neu installiert somit war das mit der nullung im Bad bei mir
auch nie wirklich aktuell. Die meisten Kunden waren auch schon so
eingestellt daß die "paar drähte" mehr im Bad die ersetzt werden müssen
den braten auch nicht mehr fett machen. Mir wars ehrlich gesagt recht,
das halbherzige gemurkse wenn man neue mit alter installation verbinden
muß weil der Kunde auf den Cent kuckt mag ich nicht wirklich, vor allen
dingen wo ich unterschreiben muß und somit rechtlich die Rübe dafür
hinhalte... :)
Deine Frage wird hier beantwortet:
http://www.elektrikforum.de/ftopic164.html
Ein Vermieter wird im Schadensfall haftbar gemacht, eine Versicherung
kann die Versicherungsleistung verweigern.
Seit Ende der 70er muss in Bad, Aussensteckdoesen etc. ein
FI in Neubauten verbaut werden. Bei Altbauten mussten diese
Nachrüstungen bei Modernisierungsmassnahmen erfolgen.
Um 2000 gab es eine Änderung. Seit diesem Zeitpunkt muss bei
einem Mieterwechsel modernisiert werden, also der FI nachgerüstet
werden. Sollte so auch OK sein, weil dann seit 30 Jahren nicht mehr
modernisiert wurde und es so langsam Zeit wird.
Wie es allerdings mit deiner Erdung aussieht, weiß ich leider nicht.
Ich vermute aber, dass es ähnlich sein wird.
Tilo Lutz wrote:
>> Um 2000 gab es eine Änderung. Seit diesem Zeitpunkt muss bei> einem Mieterwechsel modernisiert werden, also der FI nachgerüstet> werden. Sollte so auch OK sein, weil dann seit 30 Jahren nicht mehr> modernisiert wurde und es so langsam Zeit wird.
Ui, hast Du einen Verweis (Link) auf irgendeine Norm oder Gesetz in dem
das steht? Ich wohne in einem Altbau bei dem bei der Badmodernisierung
ein UP FI eingesetzt wurde, der Lichtschalter nach außen (har har), aber
die Außensteckdosen in Garage, am Balkon und Terrasse weder separat
abgesichert noch mit einem FI versehen sind. Würd da gern mal meinen
Vermieter drauf anspitzen :-)
Zoe
Tilo Lutz wrote:
> Das weiss ich nicht mehr genau.>> Im Wikipedia Artikel werden Steckdosen im Aussenbereich> ebenfalls erwähnt:>> http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter#Deutschland>> Vermutlich wird das Gesetzestext stehen.
Wo kann man denn diese 'Gesetze' nachlesen? Oder sind das auch nur
wieder streng geheime VDE-Vorschriften?
Das werden wie auch DIN/ISO-Normen alles nur Dinge sein, die gegen
Zahlung entsprechender Geldmengen der Beuth-Verlag rausrückt.
Dran halten muss man sich aber trotzdem.
Tja, das hat wirklich mittelalterliche Züge. Die Inquisition
funktionierte nach dem Prinzip und übrigens Guantanamo auch...
Die Folge ist, daß das gesamte Zivil-Rechtssystem immer mehr in Richtung
Willkür entartet und letztendlich zu einer gigantischen Lotterie
verkommt - oder sollte man besser sagen verlottert
Die folgerichtige Weiterentwicklung wäre die Erhöhung der Gewinnsummen
für den 'Geschädigten' - nach amerikanischem Vorbild.
Ob das letztlich 'unbürokratischer', als die alte BRD ist, möchte ich
doch stark bezweifeln und daß dadurch die Eigeninitiative des Einzelnen
gestärkt wird, ist etwa so plausibel, wie die Unbefleckte Empfängnis...
Hallo, mal ne blöde Frage: Bei Wechselstrom ändert sich doch laufend die
Stromrichtung, wieso kann man dann ünerhaupt von einem Nullleiter
sprechen? Müste nicht jeder der beiden Kontakte im 50Hz Wechsel Strom
liefern? Wieso kann man dan einen als Schutzleiter missbrauchen?
Sorry, von Wechselstrom hab ich keinen Schimmer?
Gruß
Thomas
Bei einem symetrischen Wechselstromnetz fließt über den
Neutralleiter, im Idealfall kein Strom.
Drehstromotoren haben teilweise gar keinen
Neutralleiter. Google hilft dir weiter.
Hallo,
da dieses Thema doch sehr nahe an meiner Frage liegt, erlaube ich mir
mal hier nachzufragen:
Ich renoviere eine Wohnung (3.OG) in einem Hochhaus (Bj 68), vom
Vorbesitzer wurde die komplette Elektrik zerstört (Steckdose,
Lichtschalter, sogar Verteilerkasten rausgerissen und zugegipst). Also
ist eine komplette Neuverlegung angesagt (angesichts der alten
Installation aber nicht schade drum). Die Zuleitung vom Zählerschrank
ist 4-adrig (schwarz/braun/blau/grüngelb, etwa 10 oder 16mm²). PE gab es
nirgends, alle Leitungen sind 2-Adrig mit Flachband ausgelegt
(interessanterweise schwarz/grüngelb).
Ich hab mir nun gedacht, da kein PE zur Verfügung steht, im neuen
Verteiler die N-Zuleitung auf die PE Schiene zu legen (=also als PEN
verwenden), dann in den FI zu führen, und den aus dem FI kommenden
N-Leiter auf die N-Schiene zu legen, und somit PE+N zu haben. Nun hab
ich aber irgendwo gelesen daß das so nicht richtig wäre, bzw. nur bei
ausreichend dickem PEN Leiter, etc. Wie soll ich denn sonst verfahren?
Eine PE-Klemme irgendwo am Wasserrohr anbringen? Eine neue Leitung zum
Zählerschrank zu ziehen wäre enorm aufwändig.
Weiterhin möchte ich wissen, unabhängig von obiger Frage, ob ich bei der
Verteilung innerhalb der Wohnung auch eine dicke (z.B. 6mm²) PE und N
Leitung mitziehen kann und in Verteilerdosen abgesetzte PE und N
Sammelklemmen machen kann, damit ich nicht 5 oder 6 PE und N Einzeladern
von den jeweiligen Räumen bis zum Kasten ziehen muß (und somit mein
Installationsrohr unnötig füllt), sondern quasi nur die Phasen bis zum
Verteiler und PE+N als "Bussystem"?
Gruß,
Ethan
Was du vor hast ist sehr abenteuerlich und nicht nach Vorschrift. Was
allerdings den PEN betrifft, das kannst du so machen. Deine Zuleitung
hat L1, L2, L3 und PEN. Und vergesse nicht deinen Fundamenterder mit
anzuschließen.
Also das mit der 4Adern in der Zuleitung ist ok, bei dem querschnitt ist
das üblich. Also einfach ein N und ein PE Leiste verwenden und den GnGe
dort aufklemmen.
Da ja nun der FI Pflicht ist, muss die N klemmer über den Fi laufen oder
noch eine extra für den FI machem.
Inerhalb der wohnung muss der PE immer für jeden Stromkreis mitgeführt
werden, da kann man also nichts sparen.
Wichtig ist noch die Wanne, wenn aus Eisen dann muss du dort hin auch
noch einen 4² PE legen.
@Roland: Fundamenterder? ratlos guck
@Peter: Das hatte ich befürchtet, daß das nicht nach Vorschrift ist.
Gibts dafür eigentlich auch eine physikalische Erklärung, warum es nicht
sein darf?
Daß Stahlwannen etc. geerdet werden, ist klar. Ach.... da fällt mir ein,
die alte Wanne war ja auch geerdet (hab ich rausgerissen aber noch nicht
genau hingesehen wo die Leitung hinging, muß ich noch gucken), also
gibts ja einen PA irgendwo. Der ist auch in der Nähe vom Verteiler,
könnte also ne Leitung hinlegen. Soll/Kann ich den als PE benutzen oder
lieber beim PEN bleiben?
Also ich hatte noch nie eine Wohnung mit PA gesehen, es gibt nur die PE
und N klemme im Verteiler. Die PA schiene ist im Keller bei der
Einspeisung.
Ich denke das mit dicken PE zu alles Steckdosen wird aus
sicherheitsgründen gemacht. Wie willst du denn überhaupt den 4² in die
steckdose bekommen? und jedesmal ein klemmstelle ist auch nicht so toll.
Wenn dann später mal jemand eine Steckdose in Wohnzimmer ausbaut und
damit gleich den PE fürs kinderzimmer mit abklemmt, dürfte auch nicht in
deinem Interresse sein.
@Roland: Siehe meinen ersten Beitrag: "Ich renoviere eine Wohnung (3.OG)
in einem Hochhaus (Bj 68)..."
@Peter:
Vielleicht hab ich mein Vorhaben nicht gut genug erklärt. Ich wollte vom
Verteilerkasten ein Rohr (25mm) im Halbkreis durch die Wohnung verlegen
und davon abgehend alle Räume versorgen. Da die Küche leider am anderen
Ende ist, muß ich also Herd, Spülmaschine und Lichtkreis (macht 5+3+3
Adern) komplett durchlegen. Dazu kommt in gewissen Abständen
Schlafzimmer (+3), Kinderzimmer (+3) und Wohnzimmer (+3). Am Ende also
20 Adern, da quillt selbst 25er Rohr über. Und eigentlich wollte ich
Telefon, LAN und TV mit reinlegen. Andersherum eine zweite Rohrleitung
legen ist wegen Stahlbeton und Kamin sehr mühsam.
Daher wärs schön wenn ich jeweils vorm Wohnzimmer/Kinderzimmer und
Schlafzimmer/Küche einen Unterverteiler mit N+PE Sammelklemmen setzen
könnte, und dort dann 2 oder 3 Stromkreise "sammeln" könnte. Dann hätte
ich an der dichtesten Stelle im Rohr 1xPE (4mm), 1xN (4mm) und 8x L
(1,5mm).
Siehe auch Grundriß im Anhang.
Wer lesen kann ist im Vorteil:-)
Gegen eine Unterverteilung spricht nichts. Ziehst ein 5x4 Quadrat Kabel
zur Unterverteilung und sicherst es in der Hauptverteilung mit 25 A ab.
ich vermute das es nicht zulässig ist. Ich kann auch nicht genau sagen
wie die sache mit "Verschiedene Stromkreise in einem Kabel" bei einem
Leerrohr anzuwenden ist. Aber ich denke die ersparniss ist nicht so
gross das es sich lohnt. dann ein 4² ist nicht wirklich flexiebel in dem
rohr. Da ja es N und L getrennt verlegt werden geht es zum schluss nur
um einen PE je stromkreis. Das mit der Verlegen von Telefon/Lan/TV ist
keine so gute idee, es gibt einen Mindestabstand von 10mm dan man
zwischen Niederspannung und Netz einhalten sollte.
Der text gilt nur wenn du (wie ich vermute) einzel drähte in das
leerroht einziehen willst) Denn denn ein Kabel ohne PE wird schwer zu
finden sein.
Ja, ich wollte Einzeldrähte ziehen. Und keinen Unterverteiler mit
Sicherungen drin, sondern nur ne Verteilerdose mit je einer Sammelklemme
für N und PE, und NUR die L's einzeln zum Verteiler ziehen.
Jetzt weiß ich wieso so wenige Leute Leerrohre benutzen, es ist ein
riesen Aufwand.... in der Zeit wo ich mit dem Draht-einziehen rumwürge,
hätt ich längst 10x 3x1.5NYM feuchtraum unter putz geklatscht! Aber da
mein Eigentum, und EDV techniker, wollt ich alles kabelkanal-mäßig
zukunftssicher machen, nach dm motto: nie wieder wände aufreißen. Aber
dafür müßt ich ja 40er Kanal überall legen :-(
>Gegen eine Unterverteilung spricht nichts. Ziehst ein 5x4 Quadrat Kabel>zur Unterverteilung und sicherst es in der Hauptverteilung mit 25 A ab.
Dann kannst du dort aber keine 16A Automaten einbauen. Da ist die
selektivitaet der Sicherungen untereinander nicht gewaehrleistet.
Gruss Helmi
> "es ist ein riesen Aufwand."
ja, ich weiss, bei uns im EFH ist jeder stromkreis als leerrohr veregt,
an der Verteilung kommen dann schon mal 20 Rohre an.
Bei Durchlauferzitzer und Herd habe ich mir die mühe nicht gemacht.
Bei neubau geht es aber noch, da kommt alles in den Fussboden.
Warum nicht einfach alles mit 5x2,5² oder 7x1,5² fest verlegen, dann hat
man immer noch reserve für später. Denn ein leerrohr ist auch nur gut
wenn es leer ist, denn im nachhinnein nocht etwas einziehen ist nicht
immer so einfach.
@ Ethan
Was Du da vorhast übersteigt bei weitem die Grenzen Deiner Fähigkeiten,
darum solltest Du es lassen.
Deine Idee Deine komplette Installation durch ein 25er Rohr verlegen zu
wollen, und ein PE / N - Bus schaffen zu wollen, sind gute Indizien
dafür.
Und du hast mehr bei der Installation Deiner Wohnung zu beachten, als
Schleifenwiderstände, max Spannungsfälle, max. Berührungsspannungen,
Leistungsreduzierungen, Bündelungsfaktoren, örtlicher PA, usw.
Natürlich muss sich hierauf sofort eine Heerschar Bekloppte zu Wort
melden und haarsträubende Märchen über die angeblichen Fehlleistungen
von angeblichen Fachleuten zum Besten geben mit der Erkenntnis, das
selber frimeln immer besser ist, als einen Fachmann zu holen.
Von mir aus kannst Du in Deiner Wohnung einen PEN ziehen und den als BUS
verwenden, mir ist das egal //SARKASMUS!!{und warum überhaupt 4mm²? wenn
Klingeldraht doch auch leitend ist und der Draht ja eh nur für den
unwahrscheinlichen Fall eines Körperschlusses gebraucht wird und wenn
ein FI davor ist, muss der ja nur noch 30mA Stromluss ermöglichen!?!
}SARKASMUS!!// Auch das dümmliche Geseiere über streng geheime VDE -
Vorschriften wird nie enden, denn die Dummen werden nicht alle. Niemand
muss sie vom VDE-Verlag (nicht Beuth-Verlag!) kaufen und jeder kann sich
im Wikipedia Halbwissen von selbsternannten Fachleuten kostenlos laden,
oder ein einfaches Fachbuch für angehende Installateure für wenige Euro
aus zB. dem Euro-Verlag erwerben, aber das ist anspruchsvoller und
teurer als hohles, dümmliches, Gefasel.
Und selbst wenn dann in den VDE-Vorschriften oder im Fachbuch steht,
warum eben der PE nicht als Bus gebaut werden kann, wird es wieder
Besserwisser geben, die erklären, dass die von der VDE ja bloß blöde
Paragraphenreiter sind die von der Praxis keine Ahnung haben...
Nachtrag.
Dass unsere "Vorfahren" Leerrohre für die Kabelverlegung verwendeten,
war dem Umstand geschuldet, dass die Kabel damals nicht Feuchtigkeits-
und Kalkbeständig waren. Aus heutiger Sicht macht die Verlegung in
Leerrohr keinen Sinn mehr. Leerrohr wird nur noch dort verlegt, wo man
optional die Verlegung andere Leitungen erwartet, also z.B. zum
Dachboden für die Antennentechnik oder spätere Solar-Anlagen zu
Außentoren für spätere Torantriebe ...
@ tex:
Also mit deinem vorletzten Beitrag kann ich ehrlich gesagt wenig
anfangen, und finde ihn ein wenig vor-verurteilend. Ich hatte vorsichtig
(schon selbst zweifelnd) angefragt ob eine solche Installation
("PE-Bus") möglich/zulässig wäre, und das wurde mehrfach verneint, damit
ist es eh gestorben. Wirklich fest geplant hatte ich es eh nicht, und es
hat auch keiner hier angedeutet "achwas, VDE quatsch, machs trotzdem"
obwohl wir alle wissen daß es trotzdem funktionieren würde und auch
nicht wirklich unsicher wäre. Nur weil ich keinen Meisterbrief hab,
bedeutet nicht daß ich irgendwas unzulässiges machen möchte.
Darum lege ich eben direkt überall Feuchtraumkabel hin, und Rohre nur
für die Niedervolt sachen (Telefon, TV, Lan).
Gruß,
Ethan
Nachteil bei FI-Schalter mit 30 mA kann sich, falls eine Gefriertruhe
angeschlossen ist, nach einem Urlaub aufzeigen:
Ich habe von 2 Fällen gehört, bei dem der betreffende FI nach
Blitzeinschlag in der Nähe herausgeflogen war; im Garten war jeweils
noch Platz für eine Komplett-Beerdigung der Geräte samt ehemals
gefrorenem Inhalt ...
Bei mir ist der FI auch 2-mal in 8 Jahren herausgeflogen ( ich war
jeweils nicht in Urlaub ).
Gruss
Hallo
Ich kann euch als Elektrohandwerksmeister nur von solchen Bastelleien
abraten.
Holt euch einen erfahrenen Elektriker des Handwerks und sprecht alles
mit Ihm durch.Er Kennt die Vorschriften und weis was wie umzusetzen ist.
Wenn Ihr sparen wollt, könnt Ihr bestimmt viele Vorarbeiten in
Abstimmung mit Ihm ausführen (so mach Ichs mit meinen Kunden, wenn Sie
sparen wollen)
Ihr gefährdet mit eigenen Ideeen lediglich die Sicherheit von euch und
euren Mitbewohnern.
Im Übrigen ist eine Vermietung eine gewerbsmäßige Nutzung des Vermieters
(Er verdient damit Geld) und damit unterliegt die Elektroanlage einer
regelmäßigen Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb,da sonst die
Gebäude bzw. Hausratversicherung aus der Haftung bei Schäden ist. Dieses
Hintertürchen halten die sich auf um nicht zahlen zu müssen. Das wird
von ihnen nicht an die große Glocke gehängt und deshalb wird bei
nachweislichen Fehlern in der Elektroanlage nur selten gezahlt.
Bei Vermietungen gibt es auch keinen Bestandsschutz. Beim Mieterwechsel
spätestens muss die Anlage auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Gruss Bernd
Hi Bernd,
wer sagt denn daß bei Mieterwechsel alles auf dem neuesten Stand zu
bringen ist? Gesetzgeber oder Versicherung?
In meiner Mietwohnung (wohne seit 2005 hier) gibts gar keinen FI, ich
wette das ist auch noch in 50% aller Wohnungen noch so. Muß mein
Vermieter die E-Anlage nun modernisieren?
Die Hausratversicherung ist eh Sache des Mieters, die
Gebäudeversicherung wird fürs ganze Hochhaus abgeschlossen (und anteilig
den Eigentümern weiterberechnet) und weiß daß uralte Leitungen liegen,
wie soll die von mir regelmäßige Prüfung verlangen können?
Gruß,
Ethan
> Was spricht dagegen die Wohnung auf mehrer FI-Schalter aufzuteilen .> Dann steht man bei ausloesung eines FI nicht komplett im Dunkeln.
Nichts spricht dagegen, eine Menge dafür. Es geht sogar soweit dass man
zum Dritt-FI übergeht,
1 x 30mA für Bad Küche WC und Aussenbereich (Kinderzimmer)
1 x 300mA für Wohnbereich
1 x 300ma für Licht
> Nur weil ich keinen Meisterbrief hab,> bedeutet nicht daß ich irgendwas unzulässiges machen möchte.
Diesen Vorsatz wollte ich Dir nicht unterstellen. Das Problem, das ich
immer wieder habe sind Dinge, die Leute versehentlich falsch gemacht
haben und dafür kann schon eine einfache Wechselschaltung reichen.
- Vor zwei Wochen gab es genau dafür wieder mal 22 Monate wegen
fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge -
Die wenigsten Unfälle an Elektrischen Anlagen sind auf wirklichen
Vorsatz zurückzuführen. Unwissenheit, Selbstüberschätzung, mangelnde
Erfahrung, mangelndes Fachwissen und mangelnde Sorgfalt bis hin zu
Sorglosigkeit und Unbedachtsamkeit sind die Ursachen für Elektrounfälle.
Meistens hat man Glück und es bleibt bei kleineren Sachschäden, manche
haben Pech und gehen ins Loch.
> Ich kann euch als Elektrohandwerksmeister nur von solchen Bastelleien> abraten.> Holt euch einen erfahrenen Elektriker des Handwerks und sprecht alles> mit Ihm durch.Er Kennt die Vorschriften
Kennt die Vorschriften? Buahahahha, der war gut! Richtig gut! Ha, ha,
ha. Ich lach mich schlapp.
Was ich von Elektrikern zu hören bekomme buche ich unter Urbanen
Legenden ab. Klar, erinnert sich jemand an ein paar Reste, die er, zum
Teil schon damals falsch, vor zwanzig Jahren in der Lehre gelernt hat.
Dazu hier und da mal im Laufe der Jahre Änderungen der Vorschriften
mitbekommen und halb verstanden, der Rest ist Folklore, die dem Kunden
verkauft wird.
Ich habe hier drei Angebote von drei Elektro-Betrieben für eine Wohnung
aus den 70ern liegen. Die Angebote bewegen sich zwischen "muss alles
raus und neu gemacht werden, ist Vorschrift!" bis "da wechseln wir die
alten H-Automaten aus, mehr muss man da nicht tun".
Ganz toll :-(
Das die gammeligen Siemens H-Automaten raus sollten kann ich mir
vorstellen. Ob die damals überhaupt zulässig waren? Nicht mal darauf
können sich die Herren Elektriker einigen. Ob die neuen B-Automaten
wieder 16A oder nur 10A haben dürfen? Tja, die "Abstimmung" steht 2:1.
Ganz toll :-(
Die Branche behandelt ihr Wissen in guter alter Handwerkstradition als
Geheimwissen. Allerdings so geheim, dass sie schon selber nicht mehr
wissen was richtig und falsch ist.
... und schon ist er er da ...
Zu dumm zum lesen, zu dumm ein Fachbuch zu kaufen (was soll er auch
damit wenn er zu dumm zum lesen ist) und viel blödes, zusammenhangloses
Zeug plappern.
Schau mal Du Dünnbrettbohrer! Hier kannst Du das ganze Geheimwissen
sogar bestellen ohne Deinen Sessel verlassen zu müssen.
http://www.amazon.de/Fachkunde-Elektrotechnik-Europa-Fachbuchreihe-elektrotechnische-elektronische/dp/3808531592/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212557897&sr=8-1
Natürlich musst Du vorher lesen lernen, aber es sind auch jede Menge
schöner bunter Bilder drin, zB. auch eines dass erklärt welcher
Leitungsbestand bleiben darf und welcher gewechselt werden muss.
> Zu dumm zum lesen, zu dumm ein Fachbuch zu kaufen (was soll er auch> damit wenn er zu dumm zum lesen ist)
Du .... Ach nein, ich glaube, bei Ihren anonymen Beleidigungen sieze ich
lieber. Ich würde Sie darum bitten, das auch so zu halten.
Sie reden doch nicht etwa über ihre allseits geschätzten
Elektriker-Kollegen? Es kam mir am Beginn Ihrer Ausführungen so vor.
Denn ich beauftrage Fachleute, damit ich mir nicht selber das Fachwissen
aneignen muss. Das ist doch genau das, auf dass Elektriker so scharf
sind. Aufträge bekommen. Wie gesagt, ich möchte ja gar nicht Elektriker
werden.
> und viel blödes, zusammenhangloses> Zeug plappern.
Ich bedaure, dass Sie nicht in der Lage waren meinen Ausführungen zu
folgen.
> Natürlich musst Du vorher lesen lernen,
Ich? Moment, sagten Sie nicht gerade, dass Sie meinen Ausführungen nicht
folgen konnten? Abgesehen davon, steht in der VDE 100 irgendwas davon,
dass Analphabeten Elektrikern keine Aufträge erteilen dürfen?
Im übrigen wäre es mir sehr lieb wenn Sie sich für den Anfang darauf
beschränken würden Ihren Kollegen statt mir Weiterbildungsvorschläge zu
unterbreiten. Natürlich nur, wenn diese das wünschen.
> schöner bunter Bilder drin,
Brauchen Elektriker schöne bunte Bilder in ihrem Ausbildungsmaterial?
Ist das so üblich?
> zB. auch eines dass erklärt welcher> Leitungsbestand bleiben darf und welcher gewechselt werden muss.
Das ist sehr schön. Nur, warum wissen nicht alle von mir befragten
Fachleute davon? Hatten die keine Lust, keine Zeit oder kein Geld sich
mal diese bunten Bildchen anzusehen?
Sehr geehrter Herr Jäger,
Die Form und fachliche Konsistenz Ihres ersten Beitrages sind nicht dazu
geeignet, Sie als Fachkraft darzustellen, Ihrer Aussage ein
hinreichendes Mass an Glaubwürdigkeit zu verleihen, oder Ihrer Person
ein ernst zu nehmendes Maß an Seriosität. Vielmehr vermittelt er das
Bild eines beratungsresistenten Besserwissers.
Darüber hinaus ist Ihrem Beitrag wenig bis Nichts über die
Randbedingungen zu entnehmen, die Ihrer Anfrage zu Grunde lagen.
Dementsprechend werden die Ergebnisse weit gestreut sein, denn jede der
von Ihnen angefragten Personen wird ihr Anliegen entsprechend anders
verstanden haben. Sollte Ihr Auftreten äquivalent zu Ihrer Darstellung
hier im Forum gewesen sein, ist es auch durchaus denkbar das Ihnen
bewusst überteuerte Angebote unterbreitet wurden um eine Beauftragung zu
vermeiden.
Dem entsperechend steht es Ihnen nicht zu, sich in der geschehenen Form
abfällig über ein Gewerk zu äußern, basierend auf Angeboten von denen
weder deren Basis bekannt, noch deren Existenz bewiesen ist. Darüber
hinaus sollte es Ihnen bekannt sein, dass alle Fachbetriebe in
Deutschland einer Dachorganisation angehören müssen, die ihre Mitglieder
kontrolliert. Sollte das Ihnen vorgelegt Angebot also Grund zur
Beanstandung geben, sollte Sie Ihr erster Weg in diesem speziellen Fall
zur Handwerkskammer führen.
Dort finden Sie die fachliche Unterstützung die Sie benötigen. Natürlich
werden Sie sich eines etwas gefälligeren Auftretens befleißigen müssen,
als Sie es hier in Ihren Beiträgen erkennen lassen.
Es dürfte dem Ansehen Ihrer Person auch wenig dienlich sein, sich im
ersten Beitrag abfällig über das Fachwissen der Fachleute zu äußern und
im zweiten Beitrag die tiefere Auseinandersetzung mit dem erforderlichen
Fachwissen abzulehnen, jedoch im gleichen Beitrag den Fachleuten
mangelndes Fachwissen vorzuwerfen. Letztendlich ist es aber Ihre
Äußerung in der Sie das Regelwerk der VDE als "Geheimwissen"
klassifizieren, die sie disqualifiziert, denn sie zeigt all zu deutlich
das
- Sie keine Ahnung haben, worüber Sie sich mitteilen,
- Sie sich nie mit dem Regelwerk auseinandergesetzt haben,
- Sie sich noch nie über die Fachliteratur der Elektrotechnik informiert
haben.
@ tex:
Wie kann eine fehlerhafte Wechselschaltung (Du meinst das mit den 2
Lichtzschaltern für eine Lampe, ja?) zu einem tödlichen Unfall führen??
Müßten da nicht mehrere weitere Faktoren eine Rolle spielen (fehlender
FI, Öffnen des Schalters bzw. der Lampenfassung)?
Ist Deine Buchempfehlung konkret ernstgemeint oder war das nur irgendwas
aus der Luft gegriffenes? Ich würd mir nämlich gern ein Fachbuch holen.
>Hannes Jaeger (pnuebergang)>Datum: 03.06.2008 21:22
Glaube da kann ich nur zustimmen!
Mindestens bei den Einhalten der Vorschriften sollten sich die Gewerke
einig sein.
das Leben zeigt.... es ist nicht so.
MfG
@Ethan
Natürlich braucht es noch einen zusätzlichen Faktor, in diesem Falle
eine Frau auf der Alu-Leiter die die Glühlampe wechseln wollte und gegen
den Ringkontakt der Lampe fasste. Da der Heimwerker eine Hamburger
Wechselschaltung geklemmt hatte, stand der Ring unter Spannung, die Frau
bekam einen Schlag, fiel von der Leiter, schlug mit dem Kopf auf die
Kante vom Flurschrank und erlitt eine Schädelfraktur und einen
Genickbruch.
Das Fachbuch ist eine Lehrbuch für Installateur-Azubis. Es ist von den
verfügbaren Büchern das, das die wenigsten Fehler enthält und am besten
und verständlichsten aufgebaut ist. Es gibt durchaus Bessere zB. von
Hüttig aber da wird häufig Grundwissen vorausgesetzt. Als
Einsteigerlektüre halte ich es für das derzeit Beste am Markt.
@ tex:
Eigentlich wiederstrebt es mir weiter Öl ins Feuer zu gießen, aber
angesichts von
"Es ist von den verfügbaren Büchern das, das die wenigsten Fehler
enthält"
kann ich nur noch den Kopf schütteln.
Zum Thema kompetente Elektriker, ich hatte mich vor 20 Jahren mal
intensiver mit dem Thema Elektrik beschäftigt. Jetzt lasse ich
lieber machen. Was man dabei erlebt geht aber durchaus in die
Richtung wie es Hannes Jaeger geschildert hat. Wenn mir ein
Elektriker bei Vor-Ort-Terminen sagt das man eine Netzwerkleitung
in der gewünschten Form verlegen und anschließen kann und dann zum
eh schon verspäteten Installationstermin dann doch plötzlich
feststellt das man an das verlegte Kabel doch keine RJ-45-Stecker
anbringen kann frage ich mich schon warum ich den Spezialisten
gefragt habe. Per Trial-and-Error hätte ich das auch selbst
hinbekommen. Das ich dann zum Funktionstest der Leituungen
ein langes Ethernetkabel samt PC beisteuern darf spricht auch
nicht gerade für die Beauftragung des Spezialisten. Ein einfacher
Kabeltester kostet keine 20,-.
Jens
Das Problem ist, das die Elektriker in DE nicht genug qualifiziert sind.
Die wenigsten haben Ahnung von dem was sie machen. In der Ausbildung
wird nur gestemmt und Kabel gezogen, und im Job sagt der Meister auch
von wo nach wo das Kabel gezogen wird. Wenn man handwerklich begabt ist
und jemanden kennt der sich mit Elektrik gut auskennt den man fragen
kann, dann wird die Installation allemal besser, als von einem
ahnungslosen Elektriker der nur pfuscht und viel Geld kostet.
kann sich so eine klassische Nullung negativ auf die Funktion eines
PC-Netzteils auswirken?
Ich hatte hier 3 mal ein PC-Netzteil vom gleichen Modell... keins hat
bei mir richtig funktioniert. Da ich keine Lust auf Fehlersuche hatte,
ging es halt zurück zum Händler, aber interessieren würde es mich
trotzdem.
Christian
Überlegen wir mal, wir haben eine Phase und einen Null. Nun ist der Null
aber an den PE angeschlossen, der PE hat aber genauso wie der Nullleiter
das gleiche Potenzial. Somit hat es keinen Einfluss auf einen
angeschlossenen Verbraucher.
Oh jeh, oh jeh, was für eine Diskussion.
@ Roland zu der Aussage über diesem Beitrag:
Ich empfehle dringend Literatur über das Thema "Ausgleichsströme in
EDV-Anlagen bei TN-C-S Netzen"
Danach dann nochmal über die Aussagen mit Null äh.. Neutralleiter
nachdenken. Es hat nämlich sehrwohl Auswirkungen, wo der PEN in N und PE
aufgeteilt wird.
Da kann schon einiges abrauchen....
Nur so als Tipp für die Weiterbildung!
Gruß
Marco
> kann sich so eine klassische Nullung negativ auf die Funktion eines
PC-Netzteils auswirken?
Ja. Die Versicherungen singen Klagelieder davon. Nähere Informationen
und technische Hintergründe dazu findest Du z.B. auf den Seiten der WüBa
> Somit hat es keinen Einfluss auf einen angeschlossenen Verbraucher.
Einen Kommentar spare ich mir dazu ... lesen wirst Du ja noch können
@Roland (Gast)
Datum: 04.06.2008 19:21
>Das Problem ist, das die Elektriker in DE nicht genug qualifiziert sind.>Die wenigsten haben Ahnung von dem was sie machen. In der Ausbildung
Doch
Sie brauchen keine Kenntnisse,sie MÜSSEN GEWINN bringen
Leider
MfG
@ tex:
Schon klar, wenn die Firma damit wirbt auch Telefon-/Netzwerkverkabelung
zu installieren ist mein erster Gedanke natürlich sofort das ich zu
einem
Fernmeldemonteur gehe. Außerdem habe ich noch nie davon gehört das es
Fernmeldemonteursfirmen gibt. Es gibt Computerfirmen die solche
Leistungen
anbieten und eben Elektriker. Wenn die sowas anbieten erwarte ich das
sie wissen was sie da tun.
Weitere (eher harmlose) Posse mit dieser Firma, nachdem es Probleme mit
einigen Steckdosen gibt darf ich für die Diagnose einen Durchgangsprüfer
zur Verfügung stellen.
Um Deiner Logik zu folgen, Du lässt bestimmt keine Autwerkstatt die
Reifen Deines Autos wechseln weil es gibt ja Reifenwerkstätten/-händler.
Und Wurst aus dem Supermarkt ist nicht vom Spezialisten, da geht man
zum Mezger/Fleischer.
Jens
> Wenn mir ein Elektriker bei Vor-Ort-Terminen sagt das man eine> Netzwerkleitung in der gewünschten Form verlegen und anschließen kann ..> wenn die Firma damit wirbt auch Telefon-/Netzwerkverkabelung> zu installieren
Ja was denn nun?!?
> Außerdem habe ich noch nie davon gehört das es Fernmeldemonteursfirmen> gibt.
Das ist nicht weiter schlimm. Du findest Sie im Branchenbuch und im WLW
z.B. unter Fernmeldemontagen, Netzwerktechnik, Fernmeldetechnik.
> Um Deiner Logik zu folgen, Du lässt bestimmt keine Autwerkstatt die> Reifen Deines Autos wechseln weil es gibt ja Reifenwerkstätten/-händler.
Da hast Du Recht. Während die Vertragswerkstatt nur austauscht, (z.B.
Automatikgetriebe 5400 Euro / Sommerreifen 600 Euro) kann die nicht
typengebundene Fachwerkstatt auch reparieren (Automatikgetriebe
1100Euro) oder Dir andere Reifen empfehlen als die des Vertragspartners
(dann nur noch 400 Euro bei gleicher / besserer Qualität)
Auch der Fleischer um die Ecke kann Dir mit einem vorbereiteten Braten
aus dem richtigen Stück Fleisch helfen wenn Du selbst nicht kochen
kannst, während Du im Supermarkt das Fleisch zwar kaufen kannst, dann
aber doch wissen musst Welches und Wie zubereiten.
Nun wissen wir aber dass Du auch nicht kochen kannst, denn wer kochen
kann kennt auch den Unterschied zwischen dem Wasserlaken aus der
Kühltruhe vom Discounter und dem Kotelett vom Dorfmetzger.
Ich vermute übrigens ganz stark, das Deine Darstellung hier ziemlich
Einseitig ist, weil ich zig Fälle dieser Art aus der Praxis kenne, meist
weil es Probleme mit der BG gab.
Da wird dann in der Regel der Elektriker geholt und angewiesen ein
Angebot für die ordentliche Verlegung des Netzwerks zu machen, zuzüglich
zur BGV A3, was er auch ordnungsgemäß nach VDE0100 und VDE 0833 tut und
dann kommt der erzürnte Kunde und kotzt ihn voll, weil er die
Netzwerkstecker nicht ans fest verlegte Kabel krimpen kann, sondern
RJ45-Dosen und ein Patchfeld für die Installation braucht... Schließlich
hatte das Computer-Systemhaus ja auch nur 50m lange Patchkabel über den
Boden geschmissen, da brauchte es ja auch keine Dosen an der Wand.
@tex:
Ein wenig streitsüchtig bist Du gar nicht, oder wie soll ich solche
Bemerkungen bezüglich kochen verstehen?
Warum lasse ich es den 'Fachmann' machen? Weil ich davon ausgehe das
er weiß was geht und was nicht. Wenn er mir bei 2 Vorabgesprächen
mitteilt es geht und dann später das es nicht geht spricht das nicht
gerade dafür das er weiß was er tut.
Übrigens, Deine Kunden müssen also immer vorher genau wissen was Du
für sie machst und wie Du es machst. Weil, wenn Sie es nicht wissen
und Du machst dabei Pfusch sind ja schließlich selbst schuld. Hätten
Sie sich mal informiert statt darauf zu vertrauen das der
vermeintliche Fachmann es richtig macht und im Falle von Nichtwissen
sagt das man woanders hingehen soll. Andererseits, wenn ich am
Ende weiß was wie zu machen ist kann ich es auch selbst machen (obwohl
ich das ursprünglich gar nicht wollte).
Bevor ich mich jetzt aber weiter von Dir beleidigen lasse beende ich
das Thema von meiner Seite. Gut das es immer neumalkluge Leute gibt
die immer alles ganz genau wissen und den Rest der Menschehit über
deren Dummheit aufklären.
Jens
> Ein wenig streitsüchtig bist Du gar nicht, oder wie soll ich solche> Bemerkungen bezüglich kochen verstehen?
So wie sie geschrieben sind.
Wenn Du die Kaufhausware von der Fleischtheke mit mit der Ware des
Fleischers um die Ecke pauschal gleich setzt, gibt das tiefe Einblicke
in Deine Ernährungsgewohnheiten.
Wenn Du die Vermischung stationärer (früher ortsfester) und
ortsveränderlicher Betriebsmittel von Deinem Elektriker
erwartest/verlangst läßt das ebenfalls gewisse Rückschlüsse zu.
Es ist durchaus nicht ungewöhnlich das Fachleute Fehler machen.
Grundlage Deines Auftrages war aber immer noch ein Angebot, das Dir nach
Deinen Wünschen erstellt wurde und es obliegt Dir, den Leistungsumfang
festzulegen, zu überprüfen, zu hinterfragen oder im Streitfall Dich auf
den Leistungsumfang des Angebotes zu berufen und Dein gewünschtes
Ergebnis einzufordern.
Sich hier hinzustellen und ein ganzes Gewerk Kraft seiner Wassersuppe zu
ahnungslosen Pfuschern zu erklären, zeugt nicht von viel Geist.
Du wärst wohl kaum in der Lage Dich so abfällig über die Fachleute der
Elektrotechnik zu äußern wenn sie so schlecht arbeiten würden, wie Du es
versuchst hier darzustellen, denn ohne Strom funktioniert weder Dein
Internetanschluss noch Dein Computer und wenn Du dich so weitergebildet
hättest, wie Du das von den Elektrikern erwartest, wäre Dir klar
gewesen, dass ein RJ45-Stecker nicht an ein Installationskabel passt.
> Übrigens, Deine Kunden müssen also immer vorher genau wissen was Du> für sie machst
Ja. Dafür versuche ich vorab Ihre Wünsche zu erfragen/erraten und
schreibe Ihnen dann ein Angebot, dass ich dann mit ihnen durchspreche.
> ich hatte mich vor 20 Jahren mal intensiver mit dem Thema Elektrik> beschäftigt.
Das haben diverse der heute 40++ Jahre alten Facharbeiter auch getan.
Damals gab es aber (so gut wie) keine,
- Cat 3/6/7 Netzwerke
- Bus-Sprechanlagen
- Digitalen Multifeed-Sat-Empfangsanlagen
- DVBT-Empfangsanlagen
- Digitalen Bildaufzeichnugssysteme
- Videosignale wurden über Koax-Kabel übertragen
- Glasfasernetzwerke
- programmierbaren Gefahrenmeldeanlagen
- zentralisierte Entertainmentsystem
- EIB-Bus-Anlagen
- aktive Netzfiltersystem
...
Natürlich haben sich die Leute weitergebildet und auch die VDE -
Vorschriften haben sich fast jedes Jahr geändert, Bezeichnungen,
Installationvorschriften, Installationstechniken, Messgeräte ...