llgemeine Frage zum PWM-Betrieb

Gast #707999
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn Du noch mehr Infos hättest (wo kommt das vor? wo hast Du das 
gelesen), könnte man Dir genauer helfen.

Vermutung:
PWM kannst Du ja auch mit konstanter Einschaltzeit und variabler 
Periodendauer/Ausschaltzeit (oder umgekehrt) machen, das ist halt nicht 
frequenzkorrekt.
#708060
Lesenswert?
• ▲
▼
Patrick wrote:
> Aber was ist der Unterschied zwischen Phasenkorrektem und
> Phasen- und frequenzkorrektem PWM-Betrieb?
Der Zeitpunkt, zu dem die Compare-Register aktualisiert werden. Falls Du 
mit AVR-Controllern arbeitest: Im Datenblatt ist leicht ersichtlich, 
dass bei der Phase Correct PWM OCRnx bei TOP aktualisiert wird, bei der 
Phase and Frequency Correct PWM bei BOTTOM. In den Ablaufdiagrammen ist 
das auch schön zu sehen (v.a., was dieser kleine Unterschied für eine 
Auswirkung auf die Signalform hat).