Hallo, ich möchte mit einem AVr Perioden messen die von einem UTI (das ist ein IC das im Conrad angeboten wird um Pt100 Temp. Sensoren auszuwerten - dieses IC gibt dann seine Werte in Form von Perioden aus ) wie kann man das grundsätzlich mit einem AVR lösen - den Pos. Teil kann man ja leicht messen - Timer starten und mit neg. Flanke Timer stopen + Timer auslesen - aber wie machtman das bei der negativen ? Gruß Tobias
Für sowas gibts es die input-capture-Funktion. Die kann direkt vom ICP-Eingang oder vom Analog-Komparator bedient werden.
>wie kann man das grundsätzlich mit einem AVR lösen - den Pos. Teil >kann man ja leicht messen - Timer starten und mit neg. Flanke Timer >stopen + Timer auslesen - aber wie macht man das bei der negativen ? Guten Morgen, einfach warten, bis die nächste pos. Flanke kommt. Wenn die Periodendauer den Meßwert liefert, ist das Tastverhältnis doch egal.
mh ... das mit der 2. pos. Flanke stimmt - das werde ich mal probieren ! Danke