Moin :) sitz grad an der Vorbereitung meiner Abschlussprüfung und wollte im Betrieblichen Projekt induktive Sensoren verwenden. Auf dem Datenblatt steht: Spannungsversorgung: 10 - 60V DC Die Frage ist nun, warum man sowohl 10V, oder 60V, oder eine Spannung dazwischen anlegen kann als Betriebsspannung. Bei Netzteilen bin ich auf ein System namens PFC (Power Factor Correction) gestoßen, dort gibt es durch die Systemart selbst die Möglichkeit das Netzteil an 115-230V AC zu betreiben, aber denke das passt nicht umbedingt.
dd wrote: > Moin :) > > Die Frage ist nun, warum man sowohl 10V, oder 60V, oder eine Spannung > dazwischen anlegen kann als Betriebsspannung. Damit man flexibel auf die Bedingungen am Einsatzort reagieren kann? Du kannst den Sensor in 12 V Systemen betreiben, ebenso bei 24 / 36 und 48V.... Das spart jede Menge Arbeit > Bei Netzteilen bin ich auf ein System namens PFC (Power Factor > Correction) gestoßen, dort gibt es durch die Systemart selbst die > Möglichkeit das Netzteil an 115-230V AC zu betreiben, aber denke das > passt nicht umbedingt. ???? nitraM
Mir ist klar, dass der Sinn dahinter die Flexibilität ist, es geht mir um die technische Umsetzung, das "WIE funktioniert das?"
"Wie" das funktioniert kann vielfältige Möglichkeiten haben. Ohne den Sensor zu kennen kann das wohl niemand genau sagen. Vielleicht ist ein Spannungsregler drin, oder ein Spannungswandler oder was auch immer...
Danke für die schnellen Antworten :) hier der Sensor von Schmersal: http://www.produkte.schmersal.de/586/512/22845/details.html?lang=de (in der Kontaktvariante "IFL 20-400-11P")
Hallo dd, im Sensor wird ein DC/DC Wandler sein. Frag doch mal beim Hersteller nach. Gruss Klaus.