mikrocontroller.net

Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wärmewiderstand von Kühlkörper ermitteln


Autor: Ralf (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

ich habe hier einen Aluminium Kühlkörper mit einer planen Auflagefläche 
von ca 15mm x 500mm. Da mir keine Daten bekannt sind, möchte ich den 
Wärmewiderstand im Versuch ermitteln.
Dazu steht mir ein Temperaturofen zur Verfügung. Den Ofen kann ich 
konstant auf 25°C einstellen.

Die Frage ist wie ich am besten vollfächig eine definierte Wärmeleistung 
auf die Auflagefläche bringe. Ein Hochlastwiderstand zB. strahlt ja auch 
nach oben und zu den Seiten Wärme ab.

Habt ihr eine Idee?

Gruss Ralf

Autor: Ralf (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
sorry ein Tippfehler:

Die Fläche ist nur 15mm x 50mm

Autor: Falk Brunner (falk)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
@ Ralf (Gast)

>von ca 15mm x 500mm. Da mir keine Daten bekannt sind, möchte ich den
>Wärmewiderstand im Versuch ermitteln.

Das ist nicht ganz trivial. Der hängt von vielen Parametern ab.

>Die Frage ist wie ich am besten vollfächig eine definierte Wärmeleistung
>auf die Auflagefläche bringe. Ein Hochlastwiderstand zB. strahlt ja auch
>nach oben und zu den Seiten Wärme ab.

Ich würde einen Leistungstransitor im TO220-Gehäuse anschrauben und 
damit defniniert Leistung auf den Kühlkörper bringen.

MfG
Falk

Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Auch bei Wärme dürfte der Weg des geringsten Widerstandes gelten. Der 
Großteil wird in den Kühlkörper gegen.
Wie wäre es mit einem Wärmeerzeuger in einem optimalen Gehäuse?
MOSFET o.dergl. gibt es in kühlkörper-kompatiblen Gehäusen...

Autor: Ralf (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
..okay dann Versuche ich es auf dem Weg...danke Euch

Autor: 6632 (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Fuer Kuehlkoerper gibt es genormte Messungen. Wie brauchbar die dann 
sind, ist eine andere Sache. Ueblich ist : Rippen in Anstroemrichtung, 
Kuehlkoerper senkrecht an eine Wand, oben und unten je ein Fuss frei. 
Wenn derselbe Kuehlkoerper dann horizontaol auf einer Flaeche montiert 
wird hat man einiges verloren.

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.