Problem Masseschleife

OP #817840
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe grad das Datenblatt eines Incrementalgebers vor mir liegen und 
sehe in den Application Notes, dass die Abschirmung des Datenkabels auf 
beiden Seiten mit den jeweiligen Gehäusen verbunden werden soll. Auf der 
Geräte Seite hat das Gehäuse Massepotential. Ob im Incremanetalgeber 
eine Verbindung zwischen Masse und Gehäuse besteht weiss ich nicht, aber 
wenn dem so wäre, hätte ich doch eine Massschleife,richtig? Oder kann 
ich davon ausgehen, dass es im Gehäsue des Gebers keine interne 
Verbindung zur Masse gibt?

gruß
Kristian
Gast #817847
Lesenswert?
• ▲
▼
Tscha, eine Gewissensfrage
Was hat er denn für Ausgänge der Kollege? HTL sym oder einbeinig? Oder 
RS422?
Wenn du keine Masseschleife haben willst: Kabelschirm an Masse (muß 
sein,
sonst funktioniert die Chose nicht, zumindest nicht mit meinen 
LWL-Modulen für inkrementale Drehgeber) und Gehäuse an PE bzw. mit PE 
verbundene Konstruktionsteile.
Gast #817981
Lesenswert?
• ▲
▼
Nee, isses nich..

Auch bei RS422 muß die Masseleitung mitgeführt werden. Siehe 
entsprechende Datenblätter von TI.
(Wenn mal mal außer Betracht zieht, daß in den Drehgebern und SPS als 
Treiber meist was anderes als ein originaler RS422 verbaut ist).
Kübler schreibt für seine Drehgeber Masseverbindung des Schirms vorn und 
hinten vor.