Hi,
wenn die Spannung am Spannungsreglereingang ausfällt, ist es i.A. schon
zu spät. Normalerweise macht man das so, daß vor dem
Brückengleichrichter eine Einwegdiode geschaltet wird, die zu einer
Spannungsüberwachung führt. Wenn hier die Spannung dann abfällt, hast Du
noch eine ganze Elkoentladung lang Zeit, irgend etwas zu tun.
Diese Spannungsüberwachung kann z.B. dann so aussehen, daß man (über ein
kleines RC Glied wg. der 50Hz) einen Schmitt-Trigger den IRQ des MC
auslöst.
Wenn das extrem ((extrem ist hier relativ ;-) ) schnell reagieren soll,
kann man auch einen Watchdog auf 25 ms programmieren. Dann läßt man die
50Hz direkt über einen Schmitt-Trigger zum IRQ laufen, wo der watchdog
dann wieder gelöscht wird. So kann man schon reagieren, wenn die erste
Phase der Netzspannung ausfällt. In der Reset Routine muß dann nur noch
bei AVRs z.B. MCUCSR abgefragt werden. Wenn es der watchdog war ->
Speichern was das Zeug hält.
Gruß
Andy