Hallo zusammen. Ich möchte mit einem Kabel (2x0.25mm2) einen LED Streifen versorgen, welcher 2.3A@12V saugt. habe das Kabel versuchsweise mal mit einem Netzteil unter Kurzschluss auf 3A betrieben, die Temperatur steigt bis ca. 35°C. Kann man das irgendwie mathematisch nachrechnen. Temperaturentwicklung (mal ganz abgesehen von der abwärme der oberfläche) Ich denke mit 35° C bei 3A kann man das kabel schon einsetzten, was meint Ihr?... Gruss Hanns
:
Verschoben durch Moderator
rechte doch mal die Verlustleistung über den Widerstand vom Kabel aus. Die Frage ist wie lang das Kabel ist, und welche Spannung die Reinstecken willst damit am ende auch noch 12V rauskommen.
Was steht denn im Friedrich Tabellenbuch Elektrotechnik zu dem Thema? Da gibt es ziemlich sicher eine Norm. Gast4
Hallo, als Faustformel gilt 6A/mm². Meine Tabelle gibt mir einen Widerstandsbelag von 86 Ohm/km an.Damit kannst Du noch den Spannungsabfall bestimmen. Aus dem Bauch heraus wären 35°C schon in Ordnung. Kommt halt auf das Isoliermaterial an. Gruß mo
>Temperaturentwicklung (mal ganz abgesehen von der abwärme der oberfläche)
eben nicht abgesehen von der Abwaerme der Oberflaeche. Genau darum
geht's.
R20 ist 75.4 mOhm die längste Strecke wäre ca. 2.3 Meter LEDstreifen: 12V / 920mA 1. überlegungsfehler: an dem 2.3meter langen Stück wird nur ein Teil des Streifens betrieben, I also nicht 2.3A sondern nur 0.92A R LED = 12V * 0.92A=13 Ohm Rkabel = 2.3m * 0.075Ohm = 0.1725 ohm dies ergibt Ua LED von 11.803 V Ua kabel 0.196V PV= 0.196 * 0.92A =0.18W sofern meine Rechnung stimmt, denke ich das diese 180mW über die 2.3meter kabel abgeleitet werden können. bin bereit für eure Kritik :-)
Eure Rechnung setzt voraus, daß ALLE Drähte einer Litze angeschlossen sind. Oft ist die Rechnung gut und die Ausführung schlecht.
so, ich habe gemessen, dass an einem 1m Stück, belastet mit 6A@ 535mV PV = 3.21 W, sich die Oberfläche auf 33.5°C erwärmt. kann man mit diesen Angaben Die Erwärmung der Leitung bei anderen Längen und Verlustleistungen ableiten? Gruss Hanns
Also ich sage immer 10A maximal pro mm². 1,5mm² wird in der Installationstechnik ja auch mit 16A belastet. In der Gleichspannungstechnik kommt es einem natürlich auch häufig auf den Spannungfall an, man sollte also da ein wenig gutmütiger sein -> Ich dimensioniere grundsätzlich immer zu hoch. g
Such mal nach 'Stromdichte' bzw. 'zulässige Stromdichte'. Da findest Du z.B. das: http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eabc.htm Bezieht sich zwar auf das KFZ-Bordnetz, sollte aber als Orientierung reichen. Reinhard
Dieses Problem habe Ich auch. Ich habe einen 12V 0,4 Ampere Leerlaufstrom Elektromotor, an den Ich 0,25 mm2 Litze angelötet habe. Motoren ziehen ja beim Anlaufen das 5 - 20 Fache vom Nennstrom. Ich frage mich, ob die Gefahr eines Kabelbrandes besteht, aber Ich glaube das ist sowohl bei meinem Motor als auch bei der LED- Leiste Ok.
Transformator1 schrieb: > Ich frage mich, ob die Gefahr eines > Kabelbrandes besteht, Ja, wenn der Motor blockiert wird und die Stromlieferschaltung nicht abschaltet.
Na toll, endlich eine Antwort, gute 12 Jahre später... Und neue Frage: Was hat das mit "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" zu tun? Gruss
Hallo Hanns schrieb: > kann man mit diesen Angaben Die Erwärmung der Leitung bei anderen Längen > und Verlustleistungen ableiten? Nein - die Frage ist vom Grundsatz her schon mehrmals hier im Forum (und nicht nur dort) aufgetaucht - und immer ist dabei herausgekommen: In der Praxis ist das nicht möglich - zu viele Faktoren (die sich zusätzlich auch noch mehr oder weniger zufällig ändern) spielen mit herein. Aber selbst unter realitätsfernen Laborbedingungen ist die Berechnung sehr schwierig. Einzig ganz grobe (und zwar wirklich grob) Daumenwerte sind wohl möglich - die aber mehr auf Erfahrung und den gesunden "Technikerverstand" beruhen - aber das ein Draht von 50cm Länge bei 1000W Verlustleistung sich auf viele 100°C erwärmt (und durchbrennt) dürfte mit ableiten und berechnung sehr wenig zu tun haben - ebenso das 5W Verlustleistung bei 10m Kabel im Rauschen untergehen... Irgendjemand
Beitrag #6849887 wurde vom Autor gelöscht.
Irgendjemand schrieb: > In der Praxis ist das nicht möglich So so, doch der VDE kann genau sagen, dass eine PVC Leitung bei 70 GradC nur 20 Jahre hält, bevor der Kunststoff so brüchig ist, dass sie nicht mehr betriebssicher ist. Die haben das ausprobiert, und wissen welcher Strom je nach Verlegeart fliessen darf damit die Leitung nicht heisser wird. Ja, vielleicht gibt es heute bessere Weichmacher und die Leitungen halten länger als der VDE erlaubt.
MaWin schrieb: Ja, wenn du den Motor blockierst und die Stromlieferschaltung nicht abschaltet. Diesen Motor kann Ich mit den Fingern nicht aufhalten und wenn Ich das mache dann schaltet die Kurzschlusssicherung von meinem 3-12V 2,5 Amp Netzteil ab. Ich hab mit dem Multimeter den Widerstand vom Motor bei Blockierung gemessen. Ergebnis 1,9 Ohm = 6,3 Amp bei 12V. Deshalb schaltet die Kurzschlusssicherung vom Netzteil bei dieser Spannung schon ab und verhindert das Anlaufen des Motors. Deswegen stell ich die Spannung fürs Anlaufen etwas runter und erhöhe sie, sobald der Motor angelaufen ist.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.