Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IC für Stromschnittstelle 4-20mA


Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von CJ (Gast)


Lesenswert?

Servus,

kennt jemand einen IC (Spannungs-/Stromwandler) für eine industrielle 
Stromschnittstelle 4-20mA. Bisher habe ich nur ein paar ICs (z.B. AM422) 
von Analog Microelectronics gefunden. Aber da müsste es doch noch mehr 
Hersteller geben? Unter welcher englischer Bezeichnung kann man solche 
ICs finden?

Schöne Grüße
CJ

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

current loop xmitter | emitter
current loop converter


und als "Beifang"
current loop receiver (falls Du die Empfangsseite mit erledigen mußt)

von Mario (Gast)


Lesenswert?

siehe z.B.: http://www.progshop.com/versand/know-how/op-amp.html#05e

Stichwort: Spannungs/Strom-Wandler

von Dennis (Gast)


Lesenswert?

Such mal nach den XTRs, da wirst du fündig, die werden in der Industrie 
verwendet, sind aber nicht so günstig.

Gruß

von Dennis (Gast)


Lesenswert?

XTR106 und Konsorten

von CJ (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Habt mir echt geholfen!

Schöne Grüße
CJ

von Jens (Gast)


Lesenswert?

Falls du die Schaltung dann noch digitalisieren willst, dann kann ich 
dir den AD420/421 empfehlen - dort kannst du den Strom 
"einprogrammieren"

von Kai Klaas (Gast)


Lesenswert?

Welche Version des AM422 meinst du denn?

Laß dich nicht dazu verleiten, daß diskret aufzubauen. Und verwende auf 
gar keinen Fall die Howland-Stromquelle!

Kai Klaas

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> Laß dich nicht dazu verleiten, daß diskret aufzubauen

Ne? Warum nicht?

Ich hätte jetzt vermutet, daß die allermeisten Sensoren diskret 
aufgebaut wurden, wohl OpAmp, Transistor, Shunt zum Spannungsvergleich, 
und es deshalb nur selten Chips gibt, weil das so einfach ist.

von h@llö (Gast)


Lesenswert?

Das kommt drauf an, wie genau du das haben möchtest

von Kai Klaas (Gast)


Lesenswert?

>Ne? Warum nicht?

Weil das Unterdrücken der Schwingneigung bei langen Kabeln eine Kunst 
ist und viel Erfahrung erfordert.

Bei einer Howland-Stromquelle müssen mehrere Rückkopplungen, nämlich 
eine Gegenkopplung und eine Mitkopplung kompensiert werden, was oft in 
einer grandiosen Niederlage endet. Ist mir auch schon passiert...

Kai Klaas

von h@llö (Gast)


Lesenswert?

Was hast du denn für ein Spannungssignal?

von Jürgen B. (hicom)


Lesenswert?

AD694 setzen wir gerne ein

von Anselm 6. (anselm68)


Lesenswert?

Gibt es auch so ein fertiges IC für 0-10V?
Ich habe auf die schnelle bei Farnell nicht gefunden.

Gruß Anselm

p.S.: AD421 verwenden wir für 4-20mA ist wirklich einfach anzusteuern.

von h@llö (Gast)


Lesenswert?

Ja, ebenfalls, den AD420

von Kai Klaas (Gast)


Lesenswert?

>Gibt es auch so ein fertiges IC für 0-10V?

Das 0-10V ausgibt, wenn du 0-10V auf den Eingang gibst??

Kai Klaas

von h@llö (Gast)


Lesenswert?

Kai Klaas schrieb:
> Das 0-10V ausgibt, wenn du 0-10V auf den Eingang gibst??

??!!

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Kai Klaas schrieb:
>>Gibt es auch so ein fertiges IC für 0-10V?
>
> Das 0-10V ausgibt, wenn du 0-10V auf den Eingang gibst??
>

Das 0-10V ausgibt, wenn er 4...20mA einspeist.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.