> Misst ein Drehstromzähler den gleichen Wert wie 3 einzelne
> Wechselstromzähler?
Ja, solange keiner der Wechselstromzähler rückwärts laufen würde.
Stromzähler haben eine Rücklaufsperre, die ein Rückwärtszählen bei
Energierückspeisung verhindert.
Bei drei getrennten Zählern kann man theoretisch zwei Phasen Leistung
entnehmen und diese komplett über die dritte wieder rückspeisen, wodurch
ein Zähler rückwärts laufen würde. Die Rücklaufsperre verhindert das,
dieser Zähler steht also. Die beiden anderen laufen. Man bezahlt also
für Energie, die man komplett wieder zurück gibt.
Misst man die gleiche Situation über einen Drehstromzähler, so steht er,
denn die Rücklaufsperre wirkt auf die Leistungssumme über alle Phasen.
Die Summe der Leistungen ist in diesem Beispiel Null, die Abrechnung ist
korrekt.
Mei 3 Wechselstromzählern hat man natürlich drei getrennte
Rücklaufsperren, die nicht auf die Summe der 3 Leitungen wirken, sondern
nur auf die jeweilige Phase des Zählers.
Deswegen sollte man keine Wechselstromzähler in Drehstromsystemen
einsetzen. Wenn der Verbrauch auf den einzelnen Phasen interessant ist,
sollte man elektronische Zähler einsetzen, die die Arbeit für die Phasen
getrennt anzeigen können.
Grüße,
Peter