Metallpapierstreifenkondensator durch Keramikkondensator ersetzen?

Gast #1839289
Hallo!
Kann man einen Metallpapierstreifenkondensator durch einen 
Keramikkondensator ersetzen, da der Metallpapierstreifenkondensator in 
Rauch aufgegangen ist. Dieser aber als Kompensationkondensator bei einem 
Motor AC verwendet wird.
Danke im vorraus
mfG
Kurt Bauer
Gast #1839304
Kurt Bauer schrieb:
> durch einen
> Keramikkondensator

Auf keinen Fall, der keramische hat mehr Verluste (außer wenn es ein NP0 
Kondensator sein sollte) und im Regelfall keine 
Selbstheilungseigenschaften.

Du brauchst einen Kondensator der Selbstheilungseigenschaften bei 
Überspannungsdurchschlägen hat. Also entweder einen Metallpapier oder 
einen Polypropylen-Kondensator bei dem Selbstheilung spezifiziert ist. 
Im Normalfall ist Metallpapier billiger.

Gruß Anja

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.