Gast
#1853768
Hi. Ich hab grad mal meinen Stromverteiler aufgemacht. Die ganzen Kabel kommen als Einzelleitungen vom Hauptsicherungskasten an einen UP Kasten, wo eine Hutschiene mit Phönix Contact Reihenklemmen sitzt. Da kommen die ganzen Stromkabel an, und werden durch diesen Kasten verlängert. Sie wurde also nicht vom Sicherungskasten bis in die einzelnen Zimmer durch gezogen, sondern nur bis in den Flur, und vom Flur aus dann weiter verteilt. Die ganzen PE's sind über die Hutschiene miteinander verbunden, weil die PE Klemmen leitend auf der Hutschiene montiert sind. Die N Klemmen sind über eine Kupferschiene untereinander verbunden, so dass die N der verschiedenen Stromkeise auch miteinander verbunden sind. Zusätzlich ist noch einmal extra PE mit 10 mm² an den Kasten ran geführt, da einige der Zu-Leitungen alt sind (2 Adrig bzw Herd 4 Adrig) Vom Verteiler-Kasten aus in Richtung Verbrauchsstelle ist jedoch alles neu. Diese 1x10 mm² PE Leitung ist über eine Klemme einfach nur an die Hutschiene angeschlossen. Ist das zulässig, N und PE nach der Aufteilung in einzelne Stromkreise später nochmal zu verbinden/zu vermaschen und neu aufzuteilen?