EMV Filter für 4-20mA Schnittselle

#1880793
Lesenswert?

Ich weiß nicht, ob es sowas zu kaufen gibt.

Bei längeren Leitungen empfiehlt sich eine Schirmung der Leitung.

Asymmetrische Störungen:
Die komplette Leitung (beide Adern gemeinsam) mit einem 
Mantelwellenfilter versehen (bzw. mit ein paar Windungen um einen 
größeren Ferritkern ohne Luftspalt wickeln) wirkt manchmal Wunder. (= 
stromkompensierte Drossel)

Symmetrische Störungen:
Je eine Filerdrossel (einige 10 µH) in beide Adern und ein Kondensator 
(einige 100nF) zwischen die Leitungen hilft auch, verlangsamt aber das 
Signal. Da musst du selbst wissen, was möglich ist.

Grüße, Peter
Gast #1880962
Lesenswert?

Moin,

ich gehe erst einmal davon aus, dass die Leitungen geschirmt
sind, wie es bei analogen Signalen immer sein sollte.
Vielleicht helfen ja schon die Drosseln.
Bei Schaltungen, die eingefügt werden, ist es unerlässlich
eine Betrachung über eine Messwertverfälschung anzustellen.
Sieh dir auch einmal die Versorgungsspannungsverteilung an,
da durch grosse Verbraucher auch Spannungsabfälle auftreten.
Vielleicht hilft auch der Einsatz eines Trennverstärkers.

Viel Erfolg

Stefan
Gast #1881697
Lesenswert?

Hallo

Das EMV Filter möchte ich einsetzen weil der Empfänger nicht mit den 
Geichtacktstörungen klarkommt. Mieses EMV Design. Kern und C würde 
sicher helfen. Gibt es so etwas auch fertig. So ist des dann keine 
Bastelei.

Mfg Michael