GSM Störungen im Netzteil

Gast #1887328
Lesenswert?

Hi

ich habe einen 8V Spannungsregler hier. Standardbeschaltung. Eingang 
Spule, Elko, Ausgang 100nF. Komme ich mit dem Handy zu nah an die 
Schaltung, oder kabel schwingt der Spannungsregler wie verrückt (ripple, 
zum Teil 500mV)
Ein Ferrit (GSM Frequenzbereich)an den Leitungen vermindert die 
Schwingungen, allerdings möchte ich das nicht. Meint ihr, mit einer 
kleinen Kapazität gegen masse lässt sich da die HF "Kurzschließen"??
Gast #1888868
Lesenswert?

Basti schrieb:
> Meint ihr, mit einer
> kleinen Kapazität gegen masse lässt sich da die HF "Kurzschließen"??

Mit 10-100nF direkt am Eingang sollte sich eine Verbesserung erzielen 
lassen.
Wichtig ist auch daß der Ausgangs- 100nF direkt an den Reglerpins sitzt.
Ich habe mal einen 3,3V LDO-Spannungsregler so entstört den ich zuerst 
nur nach Datenblatt mit Elkos beschaltet hatte. Allerdings waren es bei 
mir "nur" EMV-Messung bis 10V/m. Ein Handy strahlt je nach Umgebung bis 
über 200V/m in unmittelbarer Nähe ab.

Wenn die 100nF nicht ausreichend sind kannst Du immer noch abschirmen.
Allerdings darfst Du dann die Durchführungskondensatoren für die 
Zuleitungen nicht vergessen.

Gruß Anja