Hallo Leute!
Bin gerade dabei eine kleine Steuerung zu entwerfen. Um alle Komponenten
unterzubringen verwende ich eine art Metallschrank.
Ich habe vor, mit einer 230V Leitung hineinzugenen (Phase, Nullleiter,
Schutzleiter). Im Schrank habe ich eine Hutschiene befestigt, auf
welcher sich ein Netzteil (230V auf 24VDC) und verschiedene Klemmen
befinden.
Es sind mehrere Geräte über die Hutschiene verdrahtet. Die 230V gehen
auf das Netzteil und das war's dann, ansonsten wird im Inneren des
Schrankes nur mit 24V hantiert.
Dazu habe ich eine Frage: Den Schutzleiter der 230V habe ich mit einer
Schutzleiterklemme der Hutschiene verbunden, damit der Schrank
entsprechend geerdet ist.
Soll man jetzt den GND der 24V auch mit dem Schutzleiter verbinden oder
nicht?
In der Praxis habe ich des Öfteren gesehen, dass diese Vorgehensweise
durchaus gebräuchlich ist, z.B. bei PCs.
Danke im Voraus
LG
Maxi
Was soll das bringen?
Wenn du einen FI davor hast, dann wir der ansprechen und deine
Versorgungsspannugen für dein 24V-Netzteil unterbrechen.
Das ist Bullshit! ;-)
Wissender schrieb:> Was soll das bringen?> Wenn du einen FI davor hast, dann wir der ansprechen und deine> Versorgungsspannugen für dein 24V-Netzteil unterbrechen.> Das ist Bullshit! ;-)Wissender schrieb:> Mag sein - dein FI wird trotzdem fliegen, da Hinstrom ungleich> Rückstrom!> Ausserdem sehe ich kein Nutzen in obigem Anwendungsfall.
Wissender sollte besser Lesender werden, dann würde er nicht von
Bauteilen faseln, von denen hier nirgends etwas steht.
Ein Gast schrieb:> Das ist kein Bullshit, sondern der Unterschied zwischen SELV und PELV.> Begriffe bitte selbst nachschlagen.
Full ACK
Nochmal für alle Besser-Wisser:
Was bringts?
Wo ist der Vorteil?
Ich sehe nur Nachteile (z. Bsp. kein FI mehr möglich)!
Also raus mit den Argumenten...
Da fliegt überhaupt kein FI!
Der Strom der aus dem 24V Netzteil kommt, fließt auch über PE/GND wieder
dort hinein, und nicht über die Zuleitung durch den FI.
Das ist gängige Praxis und funktioniert auch mit FI.
Es sei denn das Netzteil verbindet Null und PE, dann geht das nicht.
Hallo Leute!
Danke für die tollen Antworten.
Keine Sorge, Nullleiter und PE werden nicht verbunden.
Es geht darum, den Verdrahtungsaufwand zu minimieren.
Was ich vor hätte:
Jede Schutzleiterklemme ist elektrisch fest mit der Hutschiende
verbunden.
Wenn ich nun den Schutzleiter der 230V-Leitung mit einer
Schutzleiterklemme verbinde, dann ist das Gehäuse geerdet.
Als Nächstes würde ich den GND der 24V-Versorgung mit einer anderen
Schutzklemme verbinden.
Wenn ich jetzt z.B. fünf 24V-Geräte anschließen möchte, dann würde ich
jeweils eine Klemme für die 24V verwenden und jeweils eine
Schutzleiterklemme.
Dadurch spare ich mir die Drähte zu den einzelnen Schutzleiterklemmen,
weil hier die Rückleitung über die Hutschiene und dann in das Netzteil
selbst erfolgt.
Die Frage, die sich jetzt stellt ist: Darf ich das so machen?
Oder darf ich nur an einem Punkt (Schutzleiter und GND von 24V)
verbinden und die Schutzleiterklemmen und Hutschiene nicht als
Rückleiter für die 24V-Geräte verwenden?
LG
Maxi
Maxi schrieb:> Keine Sorge, Nullleiter und PE werden nicht verbunden.
Neutralleiter, nicht Nullleiter.
Wenn Du den PE mit der Hutschiene verbindest, ist allerdings erstmal nur
die Hutschiene geerdet. Damit auch das Gehäuse geerdet ist, muss eine
sichere Verbindung von der Hutschiene zum Gehäuse sichergestellt werden.
Das beinhaltet bei lackierten Gehäusen insbesondere den Lack
wegzukratzen, ggf. Zahnscheiben für einen vernünftigen Kontakt zu
verwenden, ...
Aus elektrischer Sicht sehe ich im Moment kein Problem. Die Hutschiene
wird der Strom sicherlich problemlos aushalten. Allerdings darfst Du
nicht unbedingt eine Schutzleiterklemme nehmen, um die rückführende GND
Leitung mit der Hutschiene zu verbinden. Denn eine Schutzleiterklemme
ist gn/ge und gn/ge darf nicht einfach so verwendet werden und schon gar
nicht im regulären Betrieb (im Vergleich zum Fehlerfall) Strom führen.
Ich würde wohl normale Klemmen für den GND verwenden und die Klemmen
untereinander durch eine Brücke verbinden. Ob das Ganze nachher noch mit
E verbunden wird, hängt von anderen Gesichtpunkten ab (insbesondere
EMV).
oszi40 schrieb:> Früher habe ich mal gelernt,>> daß der SCHUTZleiter keinen Betriebsstrom führen darf.>> Auge zu DIN.
Genau das habe ich eben geschrieben...
> Denn eine Schutzleiterklemme> ist gn/ge und gn/ge darf nicht einfach so verwendet werden und schon gar> nicht im regulären Betrieb (im Vergleich zum Fehlerfall) Strom führen.
Ganz genau. Du musst für GND seperate Leitungen und Klemmen nutzen. GND
an einer Stelle mit PE zu verbinden ist kein Problem, es fließt ja kein
Strom über PE.
Aber Klemmen sparst du so nicht.