Moin zusammen, Ich muss einen Schuppen welcher ca. 10-15m vom Hauptgebäude entfernt steht mit Strom versorgen. Hier dreht es sich um ein, zwei Lampen und genausoviele Steckdosen falls man die Kreischsäge (230V) da mal anschließen muss. Es sollte also ein 3G2,5mm² tun. Allerdings kann ich das Kabel nicht verbuddeln! Ich muss es also abspannen. Welches Kabel eignet sich dafür? mein Tabellenbuch sagt es gibt "Gummikabel" mit Tragseil. Allerdings finde ich nichts (zumindest nicht in der von mir benötigten Länge). Kennt jemand eine bezugsquelle für 15m eines solchen Kabels? oder ist Erdkabel so UV Stabil um dieses mit einem zusätzlichen Stahlseil überirdisch abzuspannen? Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen. auf sinnvolle beiträge hoffend Dennis
Dennis Keipp schrieb: > Kennt jemand eine bezugsquelle für 15m eines solchen > > Kabels? oder ist Erdkabel so UV Stabil um dieses mit einem zusätzlichen > > Stahlseil überirdisch abzuspannen? Vielleicht gibt es ja noch andere > > Lösungen. Volldraht-Erdkabel (NYY) eher nicht, da Du doch eine andauernde Bewegung des freigespannten Kontrukts nicht vermeiden kannst. Aber z.B. H07RN-F 3G2,5 an St-Tragseil ist geeignet -- mit UV- beständigen Kabelbindern kannst Du das sogar selber erstellen.
Andrew Taylor schrieb: > z.B. H07RN-F 3G2,5 an St-Tragseil ist geeignet -- mit UV- > beständigen Kabelbindern kannst Du das sogar selber erstellen. Danke! Warum bin ich eigentlich nicht selbst auf die Idee mit dem Gummikabel gekommen... Ist manchmal echt schlimm... Das Zeug mit Drahseil ist ja auch nichts anderes
Morgen, Leitungen mit Tragseil kenn ich nur beim Kran, diese sind bei den Bedientableaus verbaut - evtl. mal in diese Richtung suchen. Erdkabel würde ich nicht nehmen wenn dann Gummischlauchleitung oder Ölflexleitung. Gruß Ritsch
Spannungsabfall und Selektivitäten auch beachten. Lieber gleich 5x4mm² verlegen.
Ulrich schrieb: > Spannungsabfall und Selektivitäten auch beachten. Lieber gleich 5x4mm² > verlegen. man kann es auch übertreiben. Gerade bei Freileitung darf man in der Belastung ja höher gehen weil es sich nicht so stark erwärmt. Und für 20m gleich 4mm² wegen ein paar lampen ist wirklich zu viel des guten.
gut, kann man als aussenstehender nicht wissen. Aber bis zur nächsten Unterverteilung sinds ca. 30m Kabel. In den Schuppen kommt nur ein Stromkreis für alles, somit sollte 2,5mm² ausreichen. Jeder Haus und Hof Elektriker würde vermutlich 1,5mm² legen... oder stecke ich die jetzt alle in eine Schublade
dkeipp schrieb: > Jeder Haus und Hof > Elektriker würde vermutlich 1,5mm² legen... oder stecke ich die jetzt > alle in eine Schublade Eher 5G2.5, weil die Kabelkosten nur einen Bruchteil des gesamten Aufwands betragen und du dann irgenwann auch mal Drehstromgeräte. So ärgerst du dich nur, wenn dus doch mal brauchst und nicht hast.
dkeipp schrieb: > gut, kann man als aussenstehender nicht wissen. Aber bis zur nächsten > Unterverteilung sinds ca. 30m Kabel. In den Schuppen kommt nur ein > Stromkreis für alles, somit sollte 2,5mm² ausreichen. 2G1,5 mit Stahlseil reichen aus Du kannst ja auch eine Kabeltrommel mit einer 50m Verlängerung mit 2000W belasten (würde 3600 aushalten aber bei 50m haste eben verluste). > Jeder Haus und Hof > Elektriker würde vermutlich 1,5mm² legen... oder stecke ich die jetzt > alle in eine Schublade Eben. Geh in den Elektrofachhandel wo auch Elektroinstallateuere einkaufen und besorg Dir die 15 Meter pus 2-3 Meter Reserve. Selber basteln mit ner Gummischlauchleitung und ne Stahlseil ist Müll und wird Dir nicht sehr viel Freude bereiten, denn das Stahlseil wir die SEHR schnell bei Wind die Gummischlauchleitung durchwetzen. Grüße Michelle Anm.: Ich habe bei einem Kunden so einen Privatpfusch repariert.