Kann gut sein das 3 Datenwörter reichen, das ist im Datenblatt für mich
schwer zu erkennen.
Einmal wird beispielhaft mit 3 Datenwörtern geschrieben, und darunter
steht im Flussdiagramm dann, das man erst resetten soll, und den Reset
so lange aktiv halten muss bis die Frequenzwörter übertragen wurden.
Also wären es dann schonmal 6 Wörter:
Reset an (0x0100)
Register (0x4100)
Datenwort LSB (0x4xxx + Datenwort)
Datenwort MSB (0x4xxx + Datenwort)
Phase (0xC000)
Reset aus (0)
Aber ich bin mir nicht wirklich sicher dass das richtig ist.
Lasse ich den Reset weg, funktioniert der AD überhaupt nicht mehr.
Was ich jetzt probiert habe, ist ein Datenwort (10Khz) direkt in das
Register zu schreiben.
10Khz = 0x29F1 + Register (0x4000)
Also:
Reset an (0x0100)
Register (0x4100)
Datenwort LSB (0x69F1)
Datenwort MSB (0x4000)
Phase (0xC000)
Reset aus (0)
Aber alles was aus dem AD kommt, ist ein Sinus mit ca. 85 Hz.
Und das ist auch so, wenn ich ein anderes Frequenzwort nehme.
Denke mal mit der Reset-Routine funktioniert noch irgendwas nicht
richtig.