Hi,
ein Mitglied unserer kleinen Projektgruppe behauptet, es sei notwendig,
einen FI-Schalter in eine Scahaltung einzubauen. Unsere Schaltung wird
ca. 300W Leistung haben (24V)
Was sagt ihr dazu?
Ich habe sowas noch nie gesehen...
MfG
Unsicher
Wenn bei eurer Schaltung die Gefahr besteht, dass jemand an die 230V
kommt und nicht sicher ist, ob am Aufstellort ein FI vorhanden ist oder
ob der z.B. auf 300mA ausgelegt ist, kann das schon sinnvoll sein.
Wenn dort nach einen Netzteil nur die 24V liegen, kann eigentlich nichts
passieren. Durch die Haut kriegst du bei 24V keinen Stromschlag und
selbst wenn, bringt der FI vor dem Netzteil auch nichts.
Hmm... Aber wenn wir trotzdem einen FI-Schalter einbauen, kann
eigentlich nichts passieren, oder hat der dann negative Auswirkungen?
Wie gesagt, damit habe ich noch gar keine Erfahrung.
@ Unsicher
>Schutz vor Stromschlägen
Nun, Lieber, es ist uns schon klar, das ein FI-Schalter nicht vor Regen
sondern vor Stromschlägen schützt. Insofern muss jede Begründung für den
Einsatz eines FI-Schalters darauf hinauslaufen, das er eben genau davor
schützt.
Aber genauso wie die meisten von uns einen Regenschirm nur und nur dann
mitnehmen, wenn es plausible Gründe dafür gibt anzunehmen, das es regnen
wird so erwarten potentielle Anwender von FI-Schaltern plausible Gründe
dafür, das ein Stromschlag auftreten könnte.
So ist meine Frage nach den Gründen zu verstehen: Welche Kette von
Umständen, welche Anordnung von Elementen, welche mögliche Kausalkette
ist bei Eurem Projekt denkbar und als plausibel anzunehmen? Was genau
hat in diesem Sinne derjenige gesagt, der vorschlug einen FI
einzusetzen?
FI-Schalter gehören in aller Regel in den Verteilerkasten und nicht in
die Geräte. Bei 24 V ist mir aber auch nicht klar, das ist doch
Schutzkleinspannung. Vorausgesetzt, die ist sauber galvanisch getrennt.
Der FI ist ein Zusatzschutz.
Wenn Bedenken gegen die Sicherheit eines Gerätes bestehen, ist es besser
das Gerät professionell SICHER zu konstruieren.
Nur bei vorhandenen, nicht mehr veränderbaren Einrichtungen sollte man
an ein Aufbessern per FI denken. Wobei ein FI nie wirklich fehl am Platz
ist, auch wenn er nicht die Universalversicherung für alle
Eventualitäten ist.
>Gut, dann würdet ihr das Teil also weg lassen?
Wir wissen ja gar nicht ob das hier genannte auf Deinen Fall zutrifft.
Das waren ja alles erstmal Vermutungen.
Hat euer Gerät ein Kunstoff- oder Metallgehäuse, welche Spannung kommt
den aus dem Gerät wieder raus.
Vielleicht könntest du euer Gerät etwas genauer umschreiben, meine
Glaskugel will heute nicht so richtig.
Andreas K. schrieb:> Wenn dazwischen ein Trafo sitzt bringt einem der FI an der Primärseite> ja eh schon nix mehr...
Na wenn die Primärseite auf die Sekundärseite durchschlägt bringt er
doch was.
Wenn dem TE kein Grund gegen den FI einfällt außer der Belastung der
Geldbörse: Dann unbedingt einbauen. Gründe wurde ja schon zur Genüge
genannt.
Nach neuer DIN sollte er in jedem Haus vorhanden sein. Da wir nicht
wissen ob schon einer da ist und wann dieser auslöst, wäre selbst dann
ein zusätzlicher nicht schädlich. Nur beim Kühlschrank sollte man
aufpassen, daß er dann nicht zufällig Wochen stromlos bleibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Ein FI kann sehr sinnvoll sein um den Fehlerstrom zu begrenzen.
Kann in deiner Schaltung ein hoher Beriebsstrom fließen, kann dir dieser
im Fehlerfall auch viel zerstören( wegschmoren einer Heizung, abbrennen
der Anlage).Mit einem FI begrenzt du diesen Fehlerstrom auf einen
ungefährichen wert,wobei die Anlage abgeschaltet wird.Da hat mit
Personenschutz erst mal nichts zu tun.
Gruss Bernd
Bernd B. schrieb:> Da hat mit> Personenschutz erst mal nichts zu tun.
Nicht jeder FI ist für Personenschutz. Also ich kann mir nur schwer
vorstellen, dass 50mA auf Dauer gut sind und es gibt ja nicht nur die
30mA-FIs, 100 und 300 mA FIs sind ja nun auch nicht unbedingt selten.
OK, ich "normalen Hausgebrauch" dient er schon dem Personenschutz
weshalb er höchsten 30 mA Nennfehlerstrom haben darf. Der TE muss halt
abklären warum er den FI braucht bzw. nicht braucht. Ohne driftigen
Grund ohne FI empfehle ich unbedingt einen (30mA) einzusetzen für den
Personenschutz. Wenn in seinem Aufbau allerdings nur 24V Spannungen
(egal ob ~ oder = ) auftreten sehe ich einen Grund gegen FIs: Er hat
dann schon Schutzkleinspannung, eine der schärfsten Sicherheitsmaßnahmen
für Personen, warum dann die schwächere Schutzmaßnahme FI hinzunehmen?
Ich rede nicht vom Personenschutz
Es macht einen Unterschied ob eine Heizung mit dem Nennstrom der
vorgeschalteten Sicherung gegen das Gehäuse schmort oder durch den FI
abgeschaltet wird.
Dem Strom der den Brand erzeugt ist die Spannung egal. Nur wird der
zulässige Strom bei kleinerer Versorgungsspannung größer und kockelt um
so heißer.
Gruss Bernd
Ein FI hat in einem Gerät nichts verloren.
Das Gerät muß die Schutzklasse Schutzisolation oder Schutzerdung
erfüllen.
Ein FI in der Hausinstallation schützt z.B. bei Beschädigung der
Gerätezuleitung oder wenn das Gerät ins Wasser fällt.
Peter
>Noch kann ich die Bestellung bei eBay* zurücknehmen.
Hmm. Was für ein FI soll das sein? Billigramsch von Kopp und wie sie
alle heißen?
Dann würde ich das Ding gleich beim Händler lassen.
Wenn ihr Zweifel habt, ob die 230V-Seite nicht doch irgendwo einen
Fehler verursachen kann, würde ich das Ding empfehlen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=69706;PROVID=2402
Das Gerät schaltet auch bei Unterspannung ab. Wenn also der Haus-FI
auslöst und Muttern den wieder reindrückt, bleibt euer Aufbau
abgeschaltet.
Schreib doch mal bitte mehr zu dem Projekt. Wo soll der FI eingebaut
werden, was für Komponenten sind da verbaut, Anschlüsse, Gehäuse, Trafo
etc.
Sind "normale" FI's nocht für Wechselspannung und pulsierende
Gleichspannung? Dann wäre ja ,falls 24V Gleichspannung verwendet wird
(das wissen wir ja nicht ?!), der FI sowieso Wirkungslos. Dann kann mann
die Funktion nicht testen, und somit wäre es meiner auffassung nach auch
nicht erlaubt den FI einzubauen (eben weill man die Funktion nicht
Testen kann).
Ich vermute hinter diesem Projekti irgendwas Schulisches. Da sollte auf
jeden Fall auf der Primärseite entsprechende Schutzmaßnahmen vorhanden
sein. Falls man sich nicht sicher ist kann man sich im Fachhandel PRCD's
ausleihen.
Ein FI schützt Bei einem Körperschluß (Bauteilkörper) vor zu hohem
Fehlerstrom.
Ob dieser Fehlertrom durch den menschlichen Körper oder über eine
schadhafte Isolationsstelle fließt ist diesem egal.Er soll den Strom im
Fehlerfall abschalten, was er in beiden fällen tut.
Es ist durchaus üblich und sinnvoll FIś in Industriemaschinen vor
Werkzeugheizungen zu setzen.
Ein kleinens Spritzgusswerkzeug kann bei einem Wert von 10k€ und einer
Vorsicherung von 16 A bei einem Erdschluß auch mal zerstört werden.
Ein FI verhindert dies zuverlässig.
Gruss Bernd
maulwurf schrieb:> Ein kleinens Spritzgusswerkzeug kann bei einem Wert von 10k€ und einer> Vorsicherung von 16 A bei einem Erdschluß auch mal zerstört werden.
Unwahrscheinlich, dass das bei ner Sicherung so abraucht und beim FI
nicht. Da fehlt der Zusatz "bei nicht vollständigem Erdschluss". Bei
vollständigem Erdschluss muss die Sicherung auslösen (Ann. TN-/TT-Netz)
da dann die Spannung nur den Schleifenwiderstand sieht und die Sicherung
ja die Leitung schützen soll und nicht die Anlage. Und beim FI ist es
ähnlich, er dient des Personenschutzes oder als Brandschutz durch
Fehlerstrom. Seine Aufgabe ist es nicht eine Anlage im Fehlerfall vor
sich selbst zu schützen.
Was ist denn bei dir ein vollständiger Erdschluß ?
Nimm mal an die Heizung bekommt bei 1/2 Ihrer Länge einen Erdschluß
durch einen Überschlag durch mangelnde Qualität bei der Produktion (wie
ein zu enger Biegeradius).
Dann brennt diese Hälfte so lange weg bis die Übergeordnete Sicherung
auslößt.
Ist Sie gar an 2 Phasen angeschlossen, da Sie für 400 V ausgelegt ist
brennen beide Seiten ab und es muss für beide Vorsicherungen der
Nennstrom überschritten werden.
Tolles Feuerwerk.
Der FI schaltet direkt ab.
Gruss Bernd
Vielleicht sollte der Threadersteller erst einmal genauer erklären, wie
genau die Schaltung aussieht.
Wenn nur 24V im Spiel sind ist ein FI ziemlich sinnlos.
Zum Geräteschutz ist eine zusätzliche Überwachungselektronik evtl.
sinnvoller.
Es stellt sich bei solch einer Anordnung ja immer noch die Frage der
Selektivität. Wenn du in das Gerät einen 30mA-FI einbaust und es in
einem Bereich betreibst der ebenfalls durch einen 30mA-FI abgesichert
ist, wirst du nie vorhersagen können, welcher von beiden nun als erstes
auslöst.
Bernd B. schrieb:> Was ist denn bei dir ein vollständiger Erdschluß ?
Ein Erdschluss bei dem der Schleifenwiderstand die strombegrenzende
Größe ist. Ein nicht vollständiger Erdschluss wäre es zum Beispiel wenn
ein Mensch eine Phase überbrückt.
Bernd B. schrieb:> Nimm mal an die Heizung bekommt bei 1/2 Ihrer Länge einen Erdschluß> durch einen Überschlag durch mangelnde Qualität bei der Produktion (wie> ein zu enger Biegeradius).
Hier könnte es auch zum Schluss zwischen Phase und Neutralleiter kommen,
dann nützt dir der FI recht wenig.
Bernd B. schrieb:> Ist Sie gar an 2 Phasen angeschlossen, da Sie für 400 V ausgelegt ist> brennen beide Seiten ab und es muss für beide Vorsicherungen der> Nennstrom überschritten werden.> Tolles Feuerwerk.> Der FI schaltet direkt ab.
Grade in dem Fall, Fehler zwischen zwei Phasen, würde kein FI
abschalten.
FIs schalten nur bei Isolationsfehlern zwischen Phase und Erde ab, bis
30 mA Nennfehlerstrom dürfen die FIs für Personenschutz sein, bis 300 mA
solche, die nur der Brandverhütung dienen. Der Fehler muss immer gegen
Erde sein und dadurch dürfte schon klar werden, dass ein FI kaum zu
Schutz eines Gerätes eingesetzt wird. Jedes Gerät muss für seinen
Eigenschutz selbst sorgen. Sicherungen und FIs dienen dem Schutz der
Elektroinstallation (Leitungen und Steckdosen, nicht der daran
angeschlossenen Geräte) bzw. dem Schutz von Mensch und Tier.
Natürlich hast du recht, ein FI kann Brände verhindern aber das dient
halt nicht dem Schutz des angeschlossenen Gerätes sondern dem Schutz des
Gebäudes ;)
Hallo Michael
Ich rede die ganze Zeit von Erdschlüssen.
Warum sollte der FI nur zum Schutz des Gebäudes eingesetzt werden?.
Es macht einen Unterschied ob im Fehlerfall 0,3 oder 30 A zum auslösen
eines Schutzorgans erforderlich sind.
Kann ich mir diese Sicherheit zu kleinem Preis bei großem Nutzen
erkaufen mach ich das.
Hättest du schon mal eine abgebrannte Anschlußleiste bei einem Werkzeug
mit allen dadurch unbrauchbar gewordenen Heizpatronen repariert wüstest
du wovon ich rede.
Das Gebäude kann dabei keinen Schaden nehmen, da alles mit einer 3mm
Stahlplatte abgedeckt ist.
Gruss Bernd
Peter Dannegger schrieb:> Ein FI hat in einem Gerät nichts verloren.>> Das Gerät muß die Schutzklasse Schutzisolation oder Schutzerdung>> erfüllen.>>>> Ein FI in der Hausinstallation schützt z.B. bei Beschädigung der>> Gerätezuleitung oder wenn das Gerät ins Wasser fällt.
Richtig!
Ein FI-Schutzschalter vergleicht den Strom der Phase mit dem des
Null-Leiters. Bei einer Abweichung, die größer als der Nennstrom des FI
ist, z.B. 30 mA schaltet die Phase ab.
Wenn man einen Föhn in die Badewanne wirft, fließt der Strom sowohl über
den Null- als auch über die geerdete Wasserleitung zurück. Ist dieser
größer als 30 mA wird abgeschaltet.
Der Sinn eines FI-Schutzschalters besteht nun darin Fehlerströme vom
Ausgangspunkt der Unterverteilung in einem Haus zu detektieren. Alles
was über die Phase rausgeht muß auch wieder zurückkommen, sonst dreht
sich Kirchhoff im Grabe um. Und zwar über den Nullleiter. Kommt nicht
alles über Null zurück, wird abgeschaltet.
Wird jetzt ein FI in ein Gerät eingebaut, auf der Primärseite, weil
alles andere ist absoluter Unsinn, muß, damit der FI funktioniert im
Gerät neu geerdet, also Null ans Gehäuse gelegt werden und das Gehäuse
wird zur Erde erklärt. Sonst hat er ja nicht zum vergleichen.
Da das Gehäuse aber schon über den Schutzleiter geerdet ist, macht man
jetzt eine kurze Nullung im Gerät, absolut verboten, da diese die lange
Nullung der Hausinstallation überbrückt. Auch teilt sich der Strom jetzt
auf Null- und Schutzleiter auf und der FI im Sicherungskasten löst aus.
Und wie wollt ihr das Problem mit dem Netzstecker lösen? Steckt man ihn
so rum rein liegt Null am Gehäuse, bei rum so Phase...
Also VDE 100 lesen und verstehen, einen Elektroinstallateur fragen und
Finger weg von Sachen, von denen ihr null Ahnung habt.
mfg,
Hallo Thomas
Das Gerät darf nicht neu geerdet werden.
Der Potentialunterschied ist vor dem FI genauso wie nach dem FI
Genau so funktioniert ein FI im Schukostcker.
Willst du allerdings einen FI mit einer anderen Spannung wie der
Netzspannung verwenden musst du dieses nach einem Potentialgetrennten
Trafo erneut erden. Das wird bei Steuerspannungen sowiso gemacht. Danach
kannst du ohne weiteres einen FI z.b. an 24 V betreiben.
Das einzigste Problem ist dessen Prüftaste, da deren Vorwiderstand auf
die Netzspannung von 400/230 V ausgelegt ist.
Im Fehlerfall wird er durch den Fehlerstrom und nicht durch die
Fehlerspannung ausgelöst.
Gruss Bernd
Also wenn ich mich recht an oben erinner, war die Rede von 24V. Es wr
nie die Rede von AC oder DC. Also nehmen wir der Einfachheit halber an,
es sei AC.
Jetzt gibts 3 Möglichkeiten:
1. es handlet sich um irgend eine Art Umformer irgendwas netzseitig
geschaltetes ohne Trafo bzw. Übertrager. Wenn die Jungs das schafen zu
bauen, müsten sie wissen wofür der FI ist....
2. Es ist ein Trafo drin. Dann macht der FI kein Sinn. Für den
Sekundärkreis wirkt er nicht. Im Primärkreis würde er wirken, aber nur
hinter dem FI. Das heißt der Schaltungsteil vor dem FI müsste sicher
sein. Wer das schaft, kann auch gleich bis zum Trafo sicher arbeiten.
3. Das Gerät oder was auch immer es ist, wird extern (woher auch immer)
mit 24 V versorgt. Dann hat man es mit Schutzkleinspannung zu tun. Es
ist also auch kein FI nötig.
Das alles heißt nicht, dass man ein Spritzgus Werkzeug nicht mit nem FI
Schützen kann. Obwohl ein passend eingestellter Motorschutzschalter eher
sinnvoller zu sein scheint.
mfg Bernd
Bernd B. schrieb:> Hallo Michael>> Ich rede die ganze Zeit von Erdschlüssen.> Warum sollte der FI nur zum Schutz des Gebäudes eingesetzt werden?.> Es macht einen Unterschied ob im Fehlerfall 0,3 oder 30 A zum auslösen> eines Schutzorgans erforderlich sind.> Kann ich mir diese Sicherheit zu kleinem Preis bei großem Nutzen> erkaufen mach ich das.
Das ist ja alles richtig, Bernd, und es ist auch toll dass ein FI so
eine Anlage schützen kann und tut, aber, und nur das will ich ja hiermit
sagen, es ist nicht seine eigentliche Aufgabe die angeschlossene Anlage
zu schützen. FI Schutzschalter dienen nur dem Personen- und Brandschutz,
nicht aber dem Anlagenschutz. Natürlich schützen sie teilweise auch
Anlagen dadurch.