Wenn man Schalter, die mit längeren Litzen direkt an einem AVR-Port hängen, durch ein 230V-Gerät führt, macht es dann einen nennenswerten Unterschied für die Störsicherheit, ob die internen Pull-Ups oder stärkere externe (<10K) verwendet werden?
Nein. Hauptsache ist eine gute Entprellroutine, die unterdrückt die Störungen. Natürlich sollte man die Leitungen nicht im gleichen Kabelbaum mit den 230V führen. Peter
Entprellroutine versteht sich von selbst und die Schalterlitzen werden auch nicht parallel zu 230V-Lizten geführt - lediglich durch ein Gewirr von 230V-Leitungen. Allerdings fällt mir gerade auf, dass ich mit 10ms entprelle, das ist vieleicht bei 50Hz nicht so gut.
Gerd schrieb: > Wenn man Schalter, die mit längeren Litzen direkt an einem AVR-Port > hängen, durch ein 230V-Gerät führt, macht es dann einen nennenswerten > Unterschied für die Störsicherheit, ob die internen Pull-Ups oder > stärkere externe (<10K) verwendet werden? Das ist ziemlich egal weil Spannungsspitzen den Port über kurz oder lang schiessen. ;-). Ansonsten gilt, wie oben schon geschrieben, je niederohmiger desto besser.
Ich frag mal anders: hatte schon mal jemand in der Praxis Schalter-Störungen durch benachbarte 230V-Leitungen (ungewollte Schaltvorgänge durch 230V-Leitungen), die nach dem Einsatz eines stärkeren Pull-Ups statt MCU-internem Pull-Up verschwunden sind?
Mein Gott probier es doch aus. 230V Kabel vom Staubsauger nehmen, Stück Strippe für den Schalter parallel dranstrappsen. Dann probierst du aus: 1M Pullup 100k Pullup 10k Pullup 1k Pullup Und dann den Staubsauger ein/ausschalten. Am besten wäre es wenn der Staubsauger noch einen Motor mit Kohlebürsten hätte;)
Am besten noch einen kleinen C gegen GND. Wie andere schon schrieben je niederohmiger desto besser.
Gerd schrieb: > Ich frag mal anders: hatte schon mal jemand in der Praxis > Schalter-Störungen durch benachbarte 230V-Leitungen (ungewollte > Schaltvorgänge durch 230V-Leitungen), die nach dem Einsatz eines > stärkeren Pull-Ups statt MCU-internem Pull-Up verschwunden sind? Nein, ich führe so was immer über Optokoppler.
Gerd schrieb: > Ich frag mal anders: hatte schon mal jemand in der Praxis > Schalter-Störungen durch benachbarte 230V-Leitungen (ungewollte > Schaltvorgänge durch 230V-Leitungen), die nach dem Einsatz eines > stärkeren Pull-Ups statt MCU-internem Pull-Up verschwunden sind? Nein. Keine Störungen bei internem Pullup. Alles funktioniert bestens. Peter