32A Lastverteiler

Gast #2051586
Lesenswert?

Guten Morgen liebe Mikrocontroller Gemeinde.

Ich habe hier ein kleines Problem in meinem Hobbykeller und hätte kurz 
mal eure Einschötzung dazu.


Ich hab eeine 2HE Mehrfachsteckdosenleiste. Zuleitung 1x Schuko, Abgang 
6 Schuko Steckdosen mit je einem Schalter und einem kleinen 
Schmelzsicherungseinsatz (5x20mm 10A).

Nun möchte ich diesen zu einem 32A Verteiler umbauen. Zuleitung 5x4² auf 
6x Schuko verteilt.

Begriffe wie Selektivität, Leitungsschutz etc sind mit duch Ausbildung 
und Studium hinreichend bekannt.

Sicherunsgautomaten kann ich aus Platzgründen leider keine nachrüsten so 
möchte ich gerne die Schmelzsicherungen nutzen um von 4² auf 1,5² zu 
verjüngen. Die Frage die sich mir dabei nur stellt ist: Gibt es 
Vorschriften die besagten, dass o.g. Schmelzsicherungen nur zum 
Geräteschutz, nicht aber zum Leitungsschutz verwendet werden dürfen.

Also nochmal zur Topologie: 32A Stecker, 4² auf die Schlezsicherung 1,5@ 
auf die Schuko.-->Darf man das so machen?


Für Kommentare udn Anregungen bin ich sehr dankbar
Gast #2051618
Lesenswert?

Nun würde ich mich nicht auf Wikipedia alleine verlassen - aber dort ist 
zu finden:

Für Deutschland gilt bei Neuinstallation (nach den TAB in Verbindung mit 
DIN 18015-1):

    * Im Stromkreisverteiler von Wohnungen dürfen für Beleuchtungs- und 
Steckdosen­stromkreise nur Leitungs­schutzschalter verwendet werden. 
Schmelzsicherungen sind nur noch zulässig für fest ange­schlossene 
Geräte (z.B. Durchlauf­erhitzer) oder als Vorsicherung für 
Unterverteilungen.