Hallo Ich habe eine Frage bzg einer Schützschaltung. Und zwar geht es um folgendes. Motorschaltung(Wendeschütz) , Drehstromsteckdose CEE , Lampenstromkreis Diese 3 Schaltkreise sollen mit einem Schütz Zentral An/Aus geschalten werden könne.Der Schalter dafür befindet sich im Unterverteiler. Wir haben in der Schule nun den passenden Schaltplan bekommen. Was mich wundert ist die Anordnung der Sicherungsautomaten. Die einzel. Geräte sind wie folgt angeschlossen. Klemmstein(Zuleitung) - Schütz - Sicherungsautomat(C32)/Neozet Was mich wundert müsste nicht direkt nach dem Klemmstein die Sicherungseinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder Neozetelemente kommen und dan erst der Schütz. In der Zeichnung ist der Schütz welcher für die Zentralfunktion zuständig ist direkt nach dem Klemmstein angeschlossen.Hätte ich das frei zeichnen müssen hätte ich nach dem Klemmstein erst die Leutungssicherheitselemente gesetzt. Also in etwas so Klemmstein - Sicherungen - Schütz mfg Gü James
James schrieb: > geschalten geschalteT James schrieb: > Klemmstein - Sicherungen - Schütz Warum? Wenn das Schütz für den Strom der Vorsicherung ausgelegt ist, ist das in Ordnung. Frank
Hallo Danke für die Antwort. Man kann also auch ohne Probleme zuerst den Schütz dan die Sicherung verdrahten. Klemmstein - Schütz - Sicherung
Es bleibt die Frage, was noch alles stromlos geschaltet werden muß, um den Schütz zu wechseln im STörfall. Wenn die Vorsicherung woanders ist, wäre das ungünstig, wenn dabei einer zuällig einschaltet!!!
Frank B. schrieb: > James schrieb: >> geschalten > > geschalteT Oh. Evt. nen Duden zum Abendessen gehabt? Oder ist es mir entfallen, dass wir hier seit neustem im Germanistik- bzw. Legasthenie-Forum sind? Nein? Dann lass bitte die unnötigen Rechtschreibkorrekturen, die nichts zum Thema beitragen. Sorry. Ich habe selbst nichts zum Thema bei zu tragen, aber solche "Korrekturen" regen mich leider extrem auf. Vor allem dann, wenn sowieso Jeder aufgrund der Redundanz der menschlichen Sprache solche Fehler erkennen und korrigieren kann, ohne deswegen eine Belehrung abgeben zu müssen.
> In der Zeichnung ist der Schütz welcher für die Zentral-
> funktion zuständig ist direkt nach dem Klemmstein angeschlossen
Das sieht dann also so aus?
In 1-poliger Darstellung:
Klemmstein (Zuleitung)
|
|
|
------- für die
|Schütz | Gesamtleistung
------- auszulegen
|
|
----------|-------------
| | |
| | |
| | |
||| Si ||| Si ||| Sicherungen
||| ||| ||| im
||| ||| |||
| | | Schaltschrank
_ | _____ | ________ | ___________________
| | |
| | | Werkstatt
Motor CEE-Dose Lampen
> müsste nicht direkt nach dem Klemmstein die
> Sicherungseinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder
> Neozetelemente kommen und dan erst der Schütz.
Das würde so aussehen:
Zuleitung
|
|
|
--------------------------
| | |
| | |
||| ||| ||| Sicherungen
||| ||| |||
||| ||| |||
| | |
| | |
/_________ /___________ /___ Schützkontakte
/ für
| | | Einzelleistung ausl.
| | |
____ |__________ |___________ |__________________________
| | |
| | | Verbraucher
Motor CEE Lampen
Wenn das Schütz nicht in Reihe zu allen Verbrauchern sitzt, bräuchte man
doch für jeden Verbraucherabzweig ein Schütz oder wenigstens dessen
viele Kontakte.
Wenn du vor dem Schütz noch eine Sicherungs machen willst, könnte es ein Problem mit der Selektivität geben. Denn sie müsste ja kleiner als die Vorsicherung sein aber groß genug für die Verbaucher.
Schütz vor oder hinter der Sicherung ist in erster Linie eine Geschmacksfrage. Die Frage der Selektivität stellt sich immer, egal ob die Sicherung vor oder hinter dem Schütz ist. Einzig die Frage nach der Strombelastbarkeit der Schützkontakte macht den Unterschied. Diese muss dem Strom der vorgeschalteten Überstromschutzorgane entsprechen, obgleich theoretisch nur der der Strom fließen kann, den auch die nachgeschaltete Sicherung verkraftet. Es könnte aber eben ein Kurzschuss zwischen Schütz und nachgeschalteter Sicherung auftereten und dann wären die Schützkontakte unterdimensioniert.
tex schrieb: > Schütz vor oder hinter der Sicherung ist in erster Linie eine > Geschmacksfrage. Jop, aber wie schon weiter oben geschrieben wird einem der Service Elektriker danken wenn er zum Schütz wechseln, nur die NEOZED Sicherungen rausschrauben muss.
Hallo Super Danke für die vielen Antworten. Erstaunlich wieviele Profis hier sich so tummeln. Also werfe ich doch gleich die nechste Frage in den Raum die mich beschäftigt. Wie verhält es sich mit den Fis (Fehlerstromschutzschalter) Werden die nun immer nach den Automaten gesetzt oder vor den Automaten(zBsp B16) Ich habe es in den meisten Fällen gesehen das die Fis nach den Automaten also B16-Fi eingebaut werden. Ausnahme waren nur Fis die für die gesamte Anlage zBsp Wohnung gedacht waren. Gibt es dafür eine Regel in der VDE die beschreibt wann oder besser in welcher Reihenfolge Leitungsschutz und Personenschutz zu verbauen sind ? mfg
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.