Hallo. Ich habe hier einen Trafo, 25VA. Leerlaufverluste: ca 2,5 Watt. Also ca 10%. Könnte man durch die Verwendung eines Ringkerntrafos die Verluste reduzieren? Habe leider keinen da, kann also nicht messen. Mit welchem Leerlaufverlust müsste man bei einem Ringkerntrafo gleicher Größe rechnen?
@ Oli N/A (Firma: Privat) (electronix) >Könnte man durch die Verwendung eines Ringkerntrafos die Verluste >reduzieren? Ja. >Habe leider keinen da, kann also nicht messen. Mit welchem >Leerlaufverlust müsste man bei einem Ringkerntrafo gleicher Größe >rechnen? Hmm, keine Ahnung, ich tippe mal auf 1/2 W. http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKPT-25207/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27106;GROUPID=3321 Der hat lauf Datenblatt 5mA Leerlaufstrom. VORSICHT, das ist der Scheinstrom, nicht Wirkstrom! Macht an 230V 1,1VA Scheinleistung. Könnte hinkommen. Siehe auch Transformatoren und Spulen http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf MfG Falk
Also ich habe jetzt 2 Trafos in Reihe (Sek+Prim), was die Leerlauf-Verlustleistung massiv gesenkt hat. Sie beträgt etwa 0,6-0,7 W. Ein Ringkerntrafo packt das also ohne Tricks, ein Grund auf Ringkern zu gehen.