Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo wird die Schirmung der Leitung angeschlossen?


von chris35 (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe ein Problem. Weiss jemand ob der Schirm einer Datenleitung an 
Masse (0V) oder an PE angeschlossen werden muss? Oder ist es egal wo der 
Schirm angeschlossen wird?

Danke für eure Hilfe

MfG Christian

von Lehrmann M. (ubimbo)


Lesenswert?

Natürlich an GND. PE hat an einer Datenleitung überhaupt nichts zu 
suchen.

von daniel (Gast)


Lesenswert?

Das kommt drauf an. So pauschal würde ich das nicht sagen Michael.
In Schaltschränken kann es schon vorkommen das L- also das gnd Potenzial 
der Steuerspannung geerdet ist und somit auch der Schrim;)

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Es bleibt noch die interessante Frage, wie sich Dein FI-Schalter später 
verhalten wird, falls Mantelströme über LAN-Kabel ins Spiel kommen.

FI-Wirkungsweise siehe Skizze siehe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter

von Route_66 (Gast)


Lesenswert?

Hallo!
@oszi40
Was hat das damit zu tun?

Abschirmungen kommen natürlich auf Masse.
PE wird immer nur mit PE verbunden.
Manchmal kann es einen einen Potentialausgleich (=Verbindung) zwischen 
PE und Masse geben.

von Bastler (Gast)


Lesenswert?

Der Schirm wird auch gerne "weich" an GND aufgelegt.
Das heißt mit 1MOhm und 10nF parallel.

von rumpel (Gast)


Lesenswert?

wenn du leitung längere wege oder gebäude umfasst am besten nur 
einseitig auf masse legen. die ausgleichströme sind sonst nicht so 
angenehm

von Anja (Gast)


Lesenswert?

chris35 schrieb:
> Oder ist es egal wo der
> Schirm angeschlossen wird?

Ein paar "Meinungen" hast Du ja schon gehört. Die Meinungsvielfalt ist 
so groß wie die Zahl der Anwendungen die aus Kostengründen einen Schirm 
als Signalrückleiter misbrauchen: Koax-Leitungen und geschirmte 
NF-Leitungen sind in Wirklichkeit gar keine "echten" geschirmten 
Leitungen.

Bei einem echten Schirm fließen nur Störströme auf dem Schirm und keine 
Signalströme. (Klassisches Beispiel verdrillte 2-Drahtleitung in 
geschirmtem Netzwerkkabel).
Der Schirm gehört rundum (nicht als pig tail und auch nicht als 
Steckerpin) an der Eintrittsstelle bzw. am Stecker auf das 
Metall-Gehäuse beider verbundener Geräte aufgelegt. Die 
Verbindungs-Leitung liegt jetzt also vollständig entweder im 
Metallgehäuse oder im allseits geschlossenen Schirm. Störungen von Außen 
(oder von innen) induzieren im Schirm einen Wirbelstrom der dem 
ursprünglichen Feld entgegen wirkt. Das ganze System aus Gehäusen und 
Schirm bildet eine Äquipotentialfläche (Faradayscher Käfig) die die 
Schaltung gegen Störungen von außen schützt.

Der Schirm hat funktional erstmal nichts mit PE oder Signalmasse zu tun.
Und: ein Schirm ohne Metallgehäuse ist ziemlich sinnfrei. (auch wenn es 
immer wieder versucht wird).

PE ist immer eine Sicherheitsmaßnahme (Berührschutz) abhängig von der 
Schutzklasse. Solange Deine Geräte und Leitungen gut isoliert sind 
brauchst Du keinen Schutzleiteranschluß.
Wenn Du es trotzdem tust (aus Kostengründen) fangen die Probleme an 
(siehe oben).

Gruß Anja

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Anja schrieb:
> Solange Deine Geräte und Leitungen gut isoliert sind
> brauchst Du keinen Schutzleiteranschluß.

Interessant wird die Sache jedoch, wenn verschleppte Spannungen von 
kaputten Geräten auf dem Schirm woanders ankommen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.