Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungsberechnung?


von Micha (Gast)


Lesenswert?

Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin aber ich hoffe 
das genügend Elektriker anwesend sind die mir Helfen können. Ich soll 
für meinen Schwieger Vater eine Elektrische Anlage berechen und wollte 
einfach mal bei euch die Gegen Probe machen. Es soll ein Stromerzeuger 
ins Netz einspeisen und ein Großer Schaltschrank betreiben werden. Am 
Schaltschrank soll Betreibern werden:
1x 22kW Motor
2X 13kW Motor
2x 63A Fi Schutzschalter

Der Energieerzeuger hat 220kW

Der Schatschrank braucht eine Zuleitung vom Trafo zum Schrank und der 
Energieerzeuger eine zuleitung zum Trafo. Beide Entfernungen sind 118m 
und Für den Schrank habe ich 4x1x240mm² Alu gerechnet und für den 
Generator 7x1x300mm² zwei Leitungen pro Phase, bei 1,5% Verlustleistung. 
Ist das so richtig oder habe ich mich verrechnet?

von AntiTroll (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

entweder Du hast ein paar Kommas in Deinen Zahlenwerten vergessen oder 
Du trollst hier nur rum. Letzteres fände ich ausgesprochen unhöflich und 
unnötig!

Mit freundlichen Grüßen
AntiTroll

von Micha (Gast)


Lesenswert?

Nein mir ist das ernst, ich will da kein Fehler machen. Wo meinst du 
denn das ich einen Fehler gemacht habe?

von Floh (Gast)


Lesenswert?

Micha schrieb:
> Ist das so richtig oder habe ich mich verrechnet?

Mal doch mal ne Skizze, wie was wo angeschlossen sein soll, am besten 
Kabellängen/Entfernungen gleich mit eintragen.

von Damian... (Gast)


Lesenswert?

wie ist der aufbau, was ist wie abgesichtert? (naja werden kaum alle 
hinter ner 63A sicherung hängen, zumindest nicht lange, wenn alle mit 
Nennlast fahren... :) )

von Micha (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

So soll das sein

von Micha (Gast)


Lesenswert?

Sorry es sind 180m und nich 118m

von Micha (Gast)


Lesenswert?

Damian... schrieb:
> wie ist der aufbau, was ist wie abgesichtert? (naja werden kaum alle
> hinter ner 63A sicherung hängen, zumindest nicht lange, wenn alle mit
> Nennlast fahren... :) )

Alle Verbraucher die ich Aufgezählt habe sind Parallel alles kann 
gleichzeitig höchtlast brauchen. Die Motoren sind nicht Über einen FI 
gesichert. Am einen FI ist die Installation der Gebäudes und am anderen 
ein paar kleine Vergraucher.

von Floh (Gast)


Lesenswert?

Micha schrieb:
> So soll das sein

Sicherungen wo?
Leistungen hinschreiben. Alles 3-Phasig?
Netzanschluss oder nur Generator?
Versuch doch einfach mal, alle gegebenen Infos in das Schaubild 
reinzupacken.

von Micha (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Sicherungen sind die kann ich auslegen wie ich will.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.